Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dubbio esistenziale su teoria alle sequenze

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Dubbio esistenziale su teoria alle sequenze

Messaggioda Foto Utenteandreamaccarrone » 31 mag 2012, 19:51

Salve, ho un dubbio riguardo alla teoria alla sequenze. Da quel che ho capito i generatori sincroni che producono l'energia che noi usiamo mettono in gioco terne di sequenza diretta e inversa, ma non omopolare, dato che hanno il centro stella collegato a terra tramite un'impedenza di valore infinito (questo per ridurre le eventuali correnti di guasto monofase). Le linee elettriche aeree si comportano allo stesso modo sia che la sequanza sia diretta o inversa. Allora mi chiedo: se il generatore sincrono non mette in gioco terne di sequenza omopolare, come mai il nostro prof ci ha fatto studiare il comportamento della rete alla sequenza omopolare, illustrandoci anche la teoria di Carson e spiegandoci il ruolo delle funi di guardia nel comportamento all'omopolare? Cioè, è solo un approccio puramente teorico, ovvero ipotizzando che la nostra linea in AAT sia alimentata da dei generatori che producono all'omopolare, oppure non ho capito nulla ?
Avatar utente
Foto Utenteandreamaccarrone
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 6 feb 2012, 17:31

0
voti

[2] Re: Dubbio esistenziale su teoria alle sequenze

Messaggioda Foto Utentelillo » 31 mag 2012, 20:11

andreamaccarrone ha scritto:i generatori sincroni...mettono in gioco terne di sequenza diretta e inversa...

Durante il loro normale funzionamento dovrebbero generare solo terne di sequenza diretta.
andreamaccarrone ha scritto:come mai il nostro prof ci ha fatto studiare il comportamento della rete alla sequenza omopolare

Per studiare le situazioni di guasto.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Dubbio esistenziale su teoria alle sequenze

Messaggioda Foto Utenteildoghy » 31 mag 2012, 21:03

Il metodo delle sequenze è utile per studiare i guasti e dissimmetrie nella rete. Come ben sai il metodo permette di rappresentare la rete mediante tre circuiti monofase equivalenti distinti. Il circuito alla sequenza diretta è di tipo attivo, ed è costituito da un generatore di tensione che rappresenta la tensione impressa di sequenza diretta in serie con l'impedenza equivalente della rete vista dal punto di guasto. Gli altri due circuiti sono soltanto passivi dato che non c'è nella rete un generatore di tensione omopolare o inversa. L'impedenza alla sequenza inversa è uguale a quella alla sequenza diretta per tutti i componenti della rete escluse le macchine rotanti. L'impedenza omopolare è in generale diversa da quella alla sequenza diretta e dipende fortemente dallo stato del neutro della rete e dal circuito magnetico della macchina. Il tipo di guasto/dissimmetria descrive il modo ci connettere tra loro i circuiti equivalenti.
Avatar utente
Foto Utenteildoghy
199 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 148
Iscritto il: 12 mar 2010, 21:44


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti