[21] Re: Installazione di un salvamotore trifase

Messaggioda Foto Utentemir » 14 lug 2012, 18:33

Onurb ha scritto:mi sono reso conto che l'usanza di tagliare il cavo giallo verde e usarlo per la fase deve essere abbastanza diffusa ancorché completamente errata ...

diffusa spero di no e ancor meno che sia un'usanza che a dir poco è pericolosamente fuori norma, pertanto d anon considerare e non fare...si sostituisce il tratto di cavo con un cavo di isolamento e sezione idonea al carico ed al tipo di posa... ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[22] Re: Installazione di un salvamotore trifase

Messaggioda Foto UtenteOnurb » 23 lug 2012, 9:36

Conclusione della faccenda.
Ho fatto sollevare la pompa :cry: , ho fatto collegare il cavo di terra all'impianto e installare il salvamotore. Il salvamotore andava collegato......come un normale salvamotore......con le tre fasi, non c'era bisogno di portarci il neutro ed infatti il morsetto con scritto N era incassato nella scatola di plastica e non era collegato a nulla.........i ponti che c'erano all'interno servivano per far funzionare un dispositivo (un tasto)che l'elettricista ha azionato (abbassato) al primo utilizzo (è un tasto interno che si raggiunge solo smontando il coperchio dell'interruttore).
Grazie a tutti per l'aiuto e l'attenzione che mi avete prestato.
Avatar utente
Foto UtenteOnurb
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 10 lug 2012, 15:48

0
voti

[23] Re: Installazione di un salvamotore trifase

Messaggioda Foto Utentemir » 23 lug 2012, 10:00

All's well that ends well .. :ok: