[1] Calcolo sezione conduttori di protezione

Messaggioda Foto UtenteElectron » 21 dic 2012, 17:49

Buonasera a tutti.
Avrei bisogno di un chiarimento rigurado il calcolo della sezione del conduttore di protezione mediante la formula delle sollecitazioni termiche che trovo a pag. 251 della Guida Blu n. 13 "Cabine MT/BT" di TuttoNormel.

Con riferimento all'esempio riportato nel testo e riguardante il dimensionamento di una cabina di trasformazione, trovo scritto:
"Il conduttore di protezione del quadro generale deve avere sezione S>= (15200 x radice quadrata di 0,05) / 228..."

Non capisco perché il tempo "t" che compare in formula viene considerato pari a 0,05 s, mentre mi sono chiari i restanti due valori.
Da dove viene fuori questo 0,05 s?
Qualcuno dei colleghi mi potrebbe cortesemente illuminare? :D

Vi ringrazio in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[2] Re: Calcolo sezione conduttori di protezione

Messaggioda Foto Utentemir » 21 dic 2012, 19:13

non ho quella guida ha disposizione, ma mi risulta che la sezione del conduttore di terra negli impianti di bassa tesnione (tensione nominale fino a 1000 V in ca) si determina con l'espressione:
S_{t}= \frac{\sqrt{I^{2}t}}{K}
dove
S_{t}è la sezione delconduttore di terra in mmq
Iil valore efficace dell'intensità di corrente di guasto che scorre nel conduttore di terra interessato per un guasto franco verso massa, in A
t è il tempo di interruzione del dispositivo di protezione, in s
K è una costante, tabellata
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Calcolo sezione conduttori di protezione

Messaggioda Foto Utentearien » 23 dic 2012, 20:46

Mi aggiungo!
come faccio a calcolare il tempo di interruzione? E' funzione della resistenza di terra e quindi il coordinamento impianto/terra?
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[4] Re: Calcolo sezione conduttori di protezione

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 dic 2012, 23:19

Normalmente non si usa così questa formula.

Si verifica che l'I2t sopportato dal cavo di protezione, sia non superiore all'I2t lasciato passare dal dispsitivo di interruzione.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[5] Re: Calcolo sezione conduttori di protezione

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 24 dic 2012, 17:21

Stiamo parlando, penso, di un sistema TN; il conduttore di protezione collega al collettore una massa. Il tempo da usare nella formula normalmente è quello che ricavi dal grafico corrente tempo dell'interruttore. Probabilmente quello 0,05 s è stato ricavato dal grafico intercettando la curva caratteristica ponendo sulla linea della corrente il valore di 15,2 kA. Analogamente la sezione del conduttore di terra lo calcoli utilizzando come tempo quello che ti fornisce il distributore.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti