Avrei bisogno di un chiarimento rigurado il calcolo della sezione del conduttore di protezione mediante la formula delle sollecitazioni termiche che trovo a pag. 251 della Guida Blu n. 13 "Cabine MT/BT" di TuttoNormel.
Con riferimento all'esempio riportato nel testo e riguardante il dimensionamento di una cabina di trasformazione, trovo scritto:
"Il conduttore di protezione del quadro generale deve avere sezione S>= (15200 x radice quadrata di 0,05) / 228..."
Non capisco perché il tempo "t" che compare in formula viene considerato pari a 0,05 s, mentre mi sono chiari i restanti due valori.
Da dove viene fuori questo 0,05 s?
Qualcuno dei colleghi mi potrebbe cortesemente illuminare?
Vi ringrazio in anticipo

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


è la sezione delconduttore di terra in mmq
il valore efficace dell'intensità di corrente di guasto che scorre nel conduttore di terra interessato per un guasto franco verso massa, in A
è il tempo di interruzione del dispositivo di protezione, in s
è una costante, tabellata