[11] Re: Utilità prese comandate cucina e camera da letto

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 23 gen 2013, 15:39

ok, grazie a tutti, ora mi è tutto chiaro :ok: , a parte da dove è uscito l'elettricista che mi ha fatto l'impianto... :roll:
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[12] Re: Utilità prese comandate cucina e camera da letto

Messaggioda Foto UtenteMarcoPoliba » 23 gen 2013, 18:47

salve,
anche io non sono molto pratico, correggetemi se sbaglio,
ma la norma prevede che Ib<= In <= Iz...
se ho un carico da 16 A (presa), posso utilizzare un interruttore con In=20A
ed un cavo con una Iz>= In, cosi da rispettare la norma, giusto?
Avatar utente
Foto UtenteMarcoPoliba
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 23 set 2012, 11:31

1
voti

[13] Re: Utilità prese comandate cucina e camera da letto

Messaggioda Foto Utentelillo » 23 gen 2013, 19:08

si.
ricorda però che più ampio è il divario tra IB e IZ e meno stiamo sfruttando il cavo.
viceversa maggiore è il divario tra IZ e IF e meno sarà protetto il cavo.
con IF, detta corrente convenzionale d'intervento, che vale:

I_F=1{,}45\times I_N\;\;\;\;\;\; \text{per interruttori automatici}

mentre vale circa

I_F=1{,}60\times I_N\;\;\;\;\;\; \text{per fusibili}
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[14] Re: Utilità prese comandate cucina e camera da letto

Messaggioda Foto Utenteluka » 23 gen 2013, 20:29

Se utilizzi un interruttore con In di 20A per proteggere una presa ( ipotesi bipasso ) da 10/16A , la presa non è protetta dal sovraccarico,quindi devi scegliere almeno un interruttore con In da 16A