Ho provato a misurare con un tester la tensione tra un polo
del secondario di un trasformatore monofase ed il nucleo
e ho notato che c'è tensione.
Il trasformatore è un 220 V. e la tensione che ho misurato è circa 100V.
Come fa ad esserci tensione?
Da cosa ha origine questo tensione?
Grazie.
ilpoetastro
Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
1 cosa è la tensione? una differenza di potenziale quindi tra un punto a e un punto b.
il nucleo di qualsiasi materiale sia fatto ed isolato puo' avere una suo potenziale. Tu hai misurato la tensione tra due punti , poteva risultare 100 come 100000000 come 0.
. Ovvio che se è 1000000000 poi ci sono un po' di problemi di scariche tra i due corpi ma questo è un altro discorso
che cosa ti sconvolge ad avere 100V tra nucleo ( o meglio l'isolante del nucleo spero
) e la fase?
il nucleo di qualsiasi materiale sia fatto ed isolato puo' avere una suo potenziale. Tu hai misurato la tensione tra due punti , poteva risultare 100 come 100000000 come 0.
che cosa ti sconvolge ad avere 100V tra nucleo ( o meglio l'isolante del nucleo spero
0
voti
potresti disalimentare il trasformatore, e verificare la sua impedenza di isolamento, sia del primario che del secondario, tra loro e verso terra, se non si rilevano valori anomali, la tensione misurata potrebbe essere una tensione indotta, o come giustamente dice Francy la ddp tra due punti, se il mantello non è connesso a terra si trova ad un potenziale diverso da zero.

0
voti
Ho fatto alcune prove con trasformatori
diversi sia come tensioni che come potenza.
Trasformatori collaudati e perfettamente funzionanti.
Ho notato che in tutti vi è una tensione
tra un polo del secondario e il nucleo.
Tensioni relazionate al tipo di tensione del trasfo.
Detti trasformatori sono tutti
con schermo elettrostatico tra primario e secondario.
(Una spira aperta di ottone colegata a terra con una vite)
Ho provato a scollegare quest'ultima e
mi sono accorto che se ad esempio con lo schermo a terra
ho una tesnione di 100 V, senza lo schermo collegato,
la tensione si riduce di molto.
Non sono un espertissimo in materia,
ma non è che lo schermo si comporta come un condensatore?
A parte il fatto che ho provato anche un trasfo
senza lo schermo metallico ed i risultati sono gli stessi.
Un 'altra cosa:
Da quel che ne so il secondario di un trasformatore si può sempre mettere a terra.
Allora la tensione che misuro io probabilmente è fittizia,
altrimenti provocherei un cortocircuito, mettendo a terra un polo del secondario.
Sbaglio?
diversi sia come tensioni che come potenza.
Trasformatori collaudati e perfettamente funzionanti.
Ho notato che in tutti vi è una tensione
tra un polo del secondario e il nucleo.
Tensioni relazionate al tipo di tensione del trasfo.
Detti trasformatori sono tutti
con schermo elettrostatico tra primario e secondario.
(Una spira aperta di ottone colegata a terra con una vite)
Ho provato a scollegare quest'ultima e
mi sono accorto che se ad esempio con lo schermo a terra
ho una tesnione di 100 V, senza lo schermo collegato,
la tensione si riduce di molto.
Non sono un espertissimo in materia,
ma non è che lo schermo si comporta come un condensatore?
A parte il fatto che ho provato anche un trasfo
senza lo schermo metallico ed i risultati sono gli stessi.
Un 'altra cosa:
Da quel che ne so il secondario di un trasformatore si può sempre mettere a terra.
Allora la tensione che misuro io probabilmente è fittizia,
altrimenti provocherei un cortocircuito, mettendo a terra un polo del secondario.
Sbaglio?
-

ilpoetastro
15 5 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00
0
voti
La tensione che misuri è la tensione ai capi della capacità che ha come armature il terminale dell'avvolgimento e la struttura metallica del nucleo che sono tra loro isolati, quindi costituiscono un condensatore. Tra l'altro la tensione che misuri è la metà circa di quella applicata all'avvolgimanto. Questa tensione è infatti anche applicata alla serie dei due condensatori, praticamente uguali, costituiti appunto dai terminali dell'avvolgimento e dal nucleo.
0
voti
scusa admin ma non ho ben capito. in un trafo cosi

se metto un puntale del tester sul nucleo e uno su una fase vedo sempre circa la metà della tensione? mi pare strano o forse ho capito male la domanda del poetastro ( piu probabile
) 

se metto un puntale del tester sul nucleo e uno su una fase vedo sempre circa la metà della tensione? mi pare strano o forse ho capito male la domanda del poetastro ( piu probabile
0
voti
Francy ha scritto:se metto un puntale del tester sul nucleo e uno su una fase vedo sempre circa la metà della tensione?
in quel trasformatore ,non credo se fosse dovrebbe esserci un difetto di isolamento.
0
voti
admin ha scritto:La tensione che misuri è la tensione ai capi della capacità che ha come armature il terminale dell'avvolgimento e la struttura metallica del nucleo che sono tra loro isolati, quindi costituiscono un condensatore. Tra l'altro la tensione che misuri è la metà circa di quella applicata all'avvolgimanto. Questa tensione è infatti anche applicata alla serie dei due condensatori, praticamente uguali, costituiti appunto dai terminali dell'avvolgimento e dal nucleo.
Comunque è una tensione senza potenza?
Se provassi a collegare una lampadina, per assurdo che succede?
Grazie per le info.
-

ilpoetastro
15 5 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)