Messaggioda Foto UtenteMarcello81 » 12 ago 2011, 21:18

Salve,

ho una utenza che attualmente viene alimentata da un alimentatore con le seguenti caratteristiche elettriche:
IN: 230Vac 50Hz | OUT:12Vdc 300mA 3,6VA

Avrei la necessità di alimentare la stessa con un alimentatore per Personal Computer con le seguenti caratteristiche elettriche:

IN: 110 ~ 240 Vac, 5 A 50/60 Hz | OUT: +12 14A 168.0W

Vorrei capire se la cosa è fattibile, cosa significa il dato in corrente (14A) in uscita dall'alimentatore? se collegassi il mio carico sarebbe eccessiva e rischierei la rottura dell'apparecchio?

Grazie in anticipo per le eventuali risposte!

Marcello Mignini
Avatar utente
Foto UtenteMarcello81
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 12 ago 2011, 21:04

0
voti

[2] Re: Alimentare un componente da un alimentatore per schede madri

Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2011, 22:15

Marcello81 ha scritto:cosa significa il dato in corrente (14A) in uscita dall'alimentatore?

il valore 14A indica la quantità massima di intensità di corrente espressa in ampere (mA = milliampere, è un sottomultiplo dell'ampere 1A =1000 mA) che l'alimentatore può erogare verso il carico (utenza), pertanto se il carico (utenza) richiede per il suo corretto funzionamento un'alimentatore che eroga un'intensità di corrente del valore di 300 mA = 300/1000 = 0,3A quest'ultimo è un valore di gran lunga soddisfatto dall'altro alimentatore che eroga ben 14 A.
In pratica l'intensità di corrente è quella che richiede il carico (utenza) e che l'alimentatore deve soddisfare perché l'utenza funzioni, questo considerando come "utenza" un generale dispositivo.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Alimentare un componente da un alimentatore per schede madri

Messaggioda Foto UtenteMarcello81 » 12 ago 2011, 22:34

Bene, quindi sono dati di targa intesi come "generatore". Essendo abituato a valutare i carichi in potenze apparenti avevo paura che nel mondo dei personal computer la cosa fosse un po' diversa!
Quindi probabilmente quei valori a questo punto saranno proporzionali alla potenza effettiva dell'alimentatore che acquisto.... giusto??

Comunque grazie per la risposta, a questo punto passo al secondo step:
mi procuro un molex femmina e collego l'alimentazione dell'apparecchio al filo giallo (+12) e nero (GND) e la cosa dovrebbe andare.
Avatar utente
Foto UtenteMarcello81
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 12 ago 2011, 21:04

0
voti

[4] Re: Alimentare un componente da un alimentatore per schede madri

Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2011, 22:38

Marcello81 ha scritto: quindi sono dati di targa intesi come "generatore".

è un alimentatore pertanto i dati di targa sono quelli caratteristici che può fornire,
Marcello81 ha scritto:mi procuro un molex femmina e collego l'alimentazione dell'apparecchio al filo giallo (+12) e nero (GND) e la cosa dovrebbe andare.

non proprio, poiché gli alimentatori per PC una volta inserita la spina di alimentazione alla tensione di rete per essere funzionanti devono essere attivati, attraverso un consenso, o meglio un conduttore deve essere chiuso a massa, se non ricordo male il verde, ma per esser certi è meglio specificar eil tipo di alimentatore che hai disponibile e vediamo di capire quale sia il colore del conduttore da chiudere per avviare l'alimentatore.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[5] Re: Alimentare un componente da un alimentatore per schede madri

Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2011, 23:12

Confermo, per gli ATX l'accensione dell'alimentatore una volta connessa la spina nella presa di alimentazione di rete avviene utilizzando il power on, ovvero il conduttore verde del connettore principale dovrà essere ponticellato verso massa (conduttore nero).
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[6] Re: Alimentare un componente da un alimentatore per schede madri

Messaggioda Foto UtenteMarcello81 » 13 ago 2011, 14:26

Grazie in effetti non ho specificato che l apparato sarà da me installato in una macchina PC funzionante quindi l alimentatore sarà attivato dalla motherboard stessa... qualche altro suggerimento?
Avatar utente
Foto UtenteMarcello81
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 12 ago 2011, 21:04

0
voti

[7] Re: Alimentare un componente da un alimentatore per schede madri

Messaggioda Foto Utentemir » 13 ago 2011, 14:33

Marcello81 ha scritto:... qualche altro suggerimento?

verificare che l'assorbimento del nuovo apparato (300mA9 non sovraccarichi l'alimentatore se quest'ultimo alimenta già altri componenti (se di questi si conosce l'assorbimento è sufficiente sommarli), ed alpiù inserire un fusibile di protezione in serie al positivo del nuovo apparato che se ha/avrà qualche problema non ne crea all'alimentatore inquanto si aprirebbe il fusibile (315 mA- T).
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10