Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Chiarimento sulle memorie

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

0
voti

[1] Chiarimento sulle memorie

Messaggioda Foto UtenteMeccatronic » 28 mag 2012, 20:52

Salve a tutti! Volevo sapere in quest'esempio di programmazione http://www.electroyou.it/rea/wiki/articolo1 cosa stanno ad indicare le memorie m0.0 m0.1 m0.2 m0.3 m0.4 m0.5 m0.6?? E come funzionano?
Avatar utente
Foto UtenteMeccatronic
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 28 mag 2012, 17:51

1
voti

[2] Re: Chiarimento sulle memorie

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 28 mag 2012, 22:06

Genericamente indicate come "marker" sono sostanzialmente delle memorie di appoggio, considerale delle variabili, che hanno lo scopo di "semplificare" la logica funzionale.
Il risultato di una network appoggiato su di una memoria può essere utilizzato in più network successive senza dovere "riscrivere" la network che genera la memoria di appoggio ogni volta.
Avatar utente
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4324
Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44

3
voti

[3] Re: Help memorie

Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 mag 2012, 22:27

In via generale le memorie merker sostituiscono gli antenati relè che, potendo assumere le due posizioni elementari, zero od uno, mantenendole fino all'evento che ne cambia lo stato, ricordano quindi una certe informazione. E' il programmatore che deve quindi sapere cosa memorizzano i singoli merker.

Un merker per un PLC non è altro che un bit, un valore booleano, l'unità più piccola ed elementare che riconosce e manipola un sistema digitale.

Parlando di programmazione base di un PLC si distinguono due logiche di programmazione: logica sequenziale e logica combinatoria. Nella logica sequenziale le memoria merker non avrebbero senso di esistere, infatti ogni azione di uscita è conseguenza di una ben precisa e diversa combinazione degli stati di ingresso. Viceversa nella logica combinatoria le azioni di uscita sono vincolate al rispetto di una sequenza di stati di ingresso uguali tra loro. Ecco che, in via generale, è solo con le memorie che si può risolvere una logica combinatoria, memorizzando e diversificando stati di ingresso uguali per azioni di uscita diverse.

Per il vero poi si usano i merker anche per ragioni ben diverse. Ad esempio, (non unico), si può memorizzare con un merker una condizione più o meno complessa e ripetitiva, come la sequente di pura fantasia:

Capiterà infatti spesso di trovare in un programma merker per:
- modo manuale selezionato;
- modo ciclo singolo selezionato;
- modo ciclo automatico selezionato;
- memoria di ciclo;
- memoria tutto a riposo;
- memoria passi non presenti;
- memoria presenza avaria;
- ecc.

Le memorie, oltre a ricordare, diventano i passaggi intermedi di una semplificazione di parti comuni e ripetitive.

A tutto questo poi si aggiungono tecniche di programmazione più "evolute" come ad esempio gli shift register. Una memoria merker è uno dei tanti bit che compongono un byte, una word o più oltre. Sovente si fa coincidere a ciascuno dei merker di una parola una diversa posizione di un oggetto all'interno di una macchina: ad esempio un macchina con sei diverse stazioni su una tavola rotante. Ogni volta che la tavola compie un passo, lo stesso oggetto è presente in una diversa stazione. Ma è il caso di controllare per sei volte se l'oggetto è presente per far lavorare la stazione? Basta una volta sola, in ingresso alla macchina e poi, per ogni passo della tavola, tramite lo shift della parola scelta, i bit di presenza di sposteranno all'unisono. In questo caso, il merker diventa un "traker" di un evento comune...


Più merker all'interno di una parola, attribuendo a ciascuno di questi un peso numerico diverso, possono rappresentare valori numerici... Ed il discorso sarebbe ancora parecchio lungo.

Quando leggi un programma altrui, funzionante o no, devi quindi comprenderlo a ritroso. Osservandolo e leggendolo, studiando come i singoli elementi, non solo i merker, sono inseriti e tra loro "interconnessi", puoi comprenderne la logica ed arrivare a capire perché è stato usato un determinato merker. Questo però lo lascio fare a te. Semmai potrai fare domande più specifiche che potremo ragionare successivamente.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[4] Re: Chiarimento sulle memorie

Messaggioda Foto UtenteMeccatronic » 29 mag 2012, 16:23

Grazie ad entrambi...scusate ancora l'ignoranza ma avrei un'altra domanda. Come funzionano le funzioni set/reset delle memorie??
Avatar utente
Foto UtenteMeccatronic
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 28 mag 2012, 17:51

2
voti

[5] Re: Chiarimento sulle memorie

Messaggioda Foto Utentedimaios » 29 mag 2012, 17:16

La funzione SET pone a 1 il bit corrispondente.
La funzione RESET pone a 0 il bit corrispondente.

Per fare un esempio ti illustro alcune righe in LADDER.
Vale il medesimo criterio anche in altri linguaggi di programmazione PLC.

In questo caso il SET ed il RESET del bit 2 della Merker 23 sono separati.
Il SET ed il RESET sono scatenati dal verificarsi delle condizioni poste prima del comando.
( nel caso del SET quando ( il bit 0 della Merker 25 ) = 1 E CONTEMPORANEAMENTE ( il bit 4 della Merker 45 ) = 0 )
setreset1.png
setreset1.png (6.73 KiB) Osservato 5423 volte



Un modo diverso e' quello di utilizzare il blocco dedicato.
ATTENZIONE all'ordine con il quale vengono eseguite le operazioni di attivazione del SET e del RESET.

setreset2.png
setreset2.png (8.73 KiB) Osservato 5423 volte


A seconda della logica prevista e' meglio privilegiare l'azione di SET o di RESET per cui la sequenza di verifica delle condizioni deve essere scelta in base al funzionamento richiesto ( scelta del blocco SR oppure RS ).
Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
Avatar utente
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3381
Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
Località: Behind the scenes


Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti