Ciao a tutti! Posso incorrere in qualche problema se collego un carico minore al range indicato in un trasformatore 220-12 V? Ad esempio ne ho uno che indica 10-60 W e io vorrei collegarci un dispositivo che assorbe 500 ma, quindi 6 W.
Grazie!
Trasformatore 220-12 V: carico inferiore al range minimo
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ok, non mi conviene provare per niente, visto che devo collegarci una centralina di un allarme.
0
voti
Il problema è che nel kit c'è un trasformatore da muro tipo quello dei cellulari, io vorrei collegarlo invece direttamente alla linea per non avere la spina e i fili a vista.
1
voti
ibra ha scritto:MA è un trasformatore o un alimentatore? Che c'è scritto sulla targhetta...
Ops, mi rendo conto di aver confuso questo aspetto. Si tratta di un alimentatore che eroga 12 V 1 A in DC. Sull'etichetta della centralina invece c'è scritto 12 V 500 mA.
2
voti
Domanda semplice con risposta complessa, come spesso accade.
In linea generale gli alimentatori sono progettati per erogare la tensione nominale a carico nominale, ossia nel tuo caso 12V con un carico di 1A. Cosa succeda a carichi inferiori dipende dalla bontà del progettista.
Tipicamente la tensione a vuoto è più alta di quella a pieno carico; se l'alimentatore è stabilizzato parliamo di qualche decina o centinaio di millivolt, mentre saliamo addirittura a qualche volt se l'alimentatore non è stabilizzato.
Buttiamo giù due numeri per un alimentatore da 12V, basandoci sulla mia esperienza:
- Alimentatore di qualità scadente, non stabilizzato: 17V a vuoto, 10 a pieno carico (con vistoso ripple)
- Alimentatore stabilizzato con un banale 7812: 12,05V a vuoto, 11,95 a pieno carico
Ora, se queste cifre vadano bene o no, dipende dalle caratteristiche del tuo carico. Parliamo di una centralina d'allarme, che tipicamente è progettata con un occhio alla robustezza e alla durabilità (anche qui, potremmo parlare per ore).
Cautamente, direi che l'alimentatore da 1A in tuo possesso è decisamente adeguato a questo tipo di carico: il filtraggio e la stabilizzazione sono effettuati a bordo della centralina d'allarme, inoltre l'intervallo di tensioni d'alimentazione è solitamente dimensionato con generosità: potrebbe addirittura digerire 24 V senza lamentarsi troppo, al massimo scaldando un po' di più - ma questo è da verificare con cautela, schema e montaggio alla mano.
Per concludere, direi che una misura della tensione a vuoto potrà chiarire gli ultimi dubbi: se il tuo alimentatore eroga gli usuali 13 - 15V a vuoto per poi stabilizzarsi a 12V sotto carico (anche non a pieno carico, poiché solitamente la curva è fortemente non lineare per piccoli carichi), potrai dormire sonni tranquilli.
Sempre per esperienza, aggiungo che l'unico componente sul quale non ammetto sconti è proprio l'alimentatore. Quante volte son dovuto tornare a cambiare gli alimentatorucoli da due soldi che avevo installato in ambienti chiusi, e che prontamente sono passati a miglior vita dopo qualche mese!
Da lungo tempo impiego solo MeanWell per applicazioni di potenza, e dispositivi ex-laptop per piccoli carichi: non ho più dovuto cambiare.
In linea generale gli alimentatori sono progettati per erogare la tensione nominale a carico nominale, ossia nel tuo caso 12V con un carico di 1A. Cosa succeda a carichi inferiori dipende dalla bontà del progettista.
Tipicamente la tensione a vuoto è più alta di quella a pieno carico; se l'alimentatore è stabilizzato parliamo di qualche decina o centinaio di millivolt, mentre saliamo addirittura a qualche volt se l'alimentatore non è stabilizzato.
Buttiamo giù due numeri per un alimentatore da 12V, basandoci sulla mia esperienza:
- Alimentatore di qualità scadente, non stabilizzato: 17V a vuoto, 10 a pieno carico (con vistoso ripple)
- Alimentatore stabilizzato con un banale 7812: 12,05V a vuoto, 11,95 a pieno carico
Ora, se queste cifre vadano bene o no, dipende dalle caratteristiche del tuo carico. Parliamo di una centralina d'allarme, che tipicamente è progettata con un occhio alla robustezza e alla durabilità (anche qui, potremmo parlare per ore).
Cautamente, direi che l'alimentatore da 1A in tuo possesso è decisamente adeguato a questo tipo di carico: il filtraggio e la stabilizzazione sono effettuati a bordo della centralina d'allarme, inoltre l'intervallo di tensioni d'alimentazione è solitamente dimensionato con generosità: potrebbe addirittura digerire 24 V senza lamentarsi troppo, al massimo scaldando un po' di più - ma questo è da verificare con cautela, schema e montaggio alla mano.
Per concludere, direi che una misura della tensione a vuoto potrà chiarire gli ultimi dubbi: se il tuo alimentatore eroga gli usuali 13 - 15V a vuoto per poi stabilizzarsi a 12V sotto carico (anche non a pieno carico, poiché solitamente la curva è fortemente non lineare per piccoli carichi), potrai dormire sonni tranquilli.
Sempre per esperienza, aggiungo che l'unico componente sul quale non ammetto sconti è proprio l'alimentatore. Quante volte son dovuto tornare a cambiare gli alimentatorucoli da due soldi che avevo installato in ambienti chiusi, e che prontamente sono passati a miglior vita dopo qualche mese!
Da lungo tempo impiego solo MeanWell per applicazioni di potenza, e dispositivi ex-laptop per piccoli carichi: non ho più dovuto cambiare.
Alberto.
0
voti
Grazie per la risposta approfondita.
Proverò a misurare a vuoto la tensione del trasformatore che ho qui in casa.
Ho letto che qui nel forum spesso si consigliano i prodotti su aliexpress e simili, sono andato a cercare quindi qualcosa che facesse al caso mio.
Per rispettare le caratteristiche dell'alimentatore originale (nell'etichetta l'assorbimento è 500 mA), ho trovato questo:
Rimossa immagine sito esterno, leggi le istruzioni e le regole del forum
Con questo dovrei stare tranquillo, no?
Proverò a misurare a vuoto la tensione del trasformatore che ho qui in casa.
Ho letto che qui nel forum spesso si consigliano i prodotti su aliexpress e simili, sono andato a cercare quindi qualcosa che facesse al caso mio.
Per rispettare le caratteristiche dell'alimentatore originale (nell'etichetta l'assorbimento è 500 mA), ho trovato questo:
Rimossa immagine sito esterno, leggi le istruzioni e le regole del forum
Con questo dovrei stare tranquillo, no?
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)