Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Valutazione convenienza MT

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Valutazione convenienza MT

Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 24 gen 2021, 11:30

Buongiorno devo effettuare una valutazione di convenienza per passaggio da fornitura in BT a fornitura MT per un'azienda locale per cui si prevede la fornitura di una cabina MT/BT
Da 400 kVA fornita dall'azione stessa.
La potenza contrattuale passa da 85 kW a 250 kW

Non trattando personalmente valutazioni di questo tipo dovrei effettuare un'analisi costi benefici da cui emerga il tempo di ammortamento atteso considerando tutti i costi e benefici del caso che qui non affronterò tranne quello riportato sotto.

La mia domanda è la seguente, Enel sul proprio portale nei costi di allaccio per forniture
in MT parla di una quota pitenza pari a 56,54 €/kW.
Vi chiedo se secondo voi nel caso come il mio in cui la cabina è fornita dal cliente finale tale
Costo diminuisce, è lo stesso oppure non deve essere considerato.

Chiedo inoltre se conoscete l'esistenza di un simulatore che possa fornirmi delle valutazioni qualitative .
Grazie
Avatar utente
Foto Utentematteomartinucci
58 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 22 lug 2015, 19:08

0
voti

[2] Re: Valutazione convenienza MT

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 gen 2021, 15:24

Che sappia io la cabina, in caso di utenza MT, è sempre fornita dall'utente che poi la cede all'ente distributore con un contratto di servitù.
Nel tuo caso l'ente fornirebbe 250 kW in bassa tensione?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[3] Re: Valutazione convenienza MT

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 24 gen 2021, 15:25

Secondo le norme cei 0-16 e 0-21 la fornitura:
- fino a 100 kW è in bassa tensione (a discrezione del fornitore si può arrivare fino a 200 kW);
- da 100 a 3000 kW in media tensione.

Se passi da 85 a 250 kW dei costretto a farti la cabina mt/bt.
I costi di connessione li puoi chiedere preventivamente al distributore di zona, QUI trovi un riepilogo,comprendono la quota potenza + la quota distanza + gli oneri amministrativi.

Per il costo della cabina, puoi chiedere ad un progettista o installatore elettrico una stima preliminare.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[4] Re: Valutazione convenienza MT

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 gen 2021, 12:55

Come già ti è stato anticipato, in questo caso vista la potenza necessaria pari a 250 kW l'ente distributore fornirà un punto di consegna in MT.
La cabina di trasformazione, comprensiva di tutti gli apparecchi elettrici, è di sola competenza del Committente (per capirci, anche la manutenzione e la conduzione saranno affari del committente).

Diverso è il caso in cui il cliente chiede un aumento di potenza, il distributore ha le cabine oberate, pertanto chiede al cliente di realizzare il fabbricato (solo la parte edilizia e impianto di terra) che poi sarà ceduto (con atto notarile) dallo stesso al distributore il quale installerà le proprie apparecchiature e continuerà a fornire la BT. Però questo succede quando la potenza richiesta è inferiore a 100 kW, oppure, in casi eccezionali, è comrpesa fra 100-200 kW (in questo caso il distributore ha facoltà di fornire in BT fino a 200 kW, ma non è obbligato).

In sostanza non vedo il senso di effettuare valutazioni varie. Se il cliente vuole 250 kW quella di realizzarsi una cabina MT/BT e connettersi in MT è l'unica soluzione.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Valutazione convenienza MT

Messaggioda Foto Utentelillo » 27 gen 2021, 13:51

non è detto che si passi alla media.
conosco impianti da 300 kW concessi in bassa tensione.