Buongiorno devo effettuare una valutazione di convenienza per passaggio da fornitura in BT a fornitura MT per un'azienda locale per cui si prevede la fornitura di una cabina MT/BT
Da 400 kVA fornita dall'azione stessa.
La potenza contrattuale passa da 85 kW a 250 kW
Non trattando personalmente valutazioni di questo tipo dovrei effettuare un'analisi costi benefici da cui emerga il tempo di ammortamento atteso considerando tutti i costi e benefici del caso che qui non affronterò tranne quello riportato sotto.
La mia domanda è la seguente, Enel sul proprio portale nei costi di allaccio per forniture
in MT parla di una quota pitenza pari a 56,54 €/kW.
Vi chiedo se secondo voi nel caso come il mio in cui la cabina è fornita dal cliente finale tale
Costo diminuisce, è lo stesso oppure non deve essere considerato.
Chiedo inoltre se conoscete l'esistenza di un simulatore che possa fornirmi delle valutazioni qualitative .
Grazie
Valutazione convenienza MT
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Che sappia io la cabina, in caso di utenza MT, è sempre fornita dall'utente che poi la cede all'ente distributore con un contratto di servitù.
Nel tuo caso l'ente fornirebbe 250 kW in bassa tensione?
Nel tuo caso l'ente fornirebbe 250 kW in bassa tensione?
1
voti
Secondo le norme cei 0-16 e 0-21 la fornitura:
- fino a 100 kW è in bassa tensione (a discrezione del fornitore si può arrivare fino a 200 kW);
- da 100 a 3000 kW in media tensione.
Se passi da 85 a 250 kW dei costretto a farti la cabina mt/bt.
I costi di connessione li puoi chiedere preventivamente al distributore di zona, QUI trovi un riepilogo,comprendono la quota potenza + la quota distanza + gli oneri amministrativi.
Per il costo della cabina, puoi chiedere ad un progettista o installatore elettrico una stima preliminare.
- fino a 100 kW è in bassa tensione (a discrezione del fornitore si può arrivare fino a 200 kW);
- da 100 a 3000 kW in media tensione.
Se passi da 85 a 250 kW dei costretto a farti la cabina mt/bt.
I costi di connessione li puoi chiedere preventivamente al distributore di zona, QUI trovi un riepilogo,comprendono la quota potenza + la quota distanza + gli oneri amministrativi.
Per il costo della cabina, puoi chiedere ad un progettista o installatore elettrico una stima preliminare.
0
voti
Come già ti è stato anticipato, in questo caso vista la potenza necessaria pari a 250 kW l'ente distributore fornirà un punto di consegna in MT.
La cabina di trasformazione, comprensiva di tutti gli apparecchi elettrici, è di sola competenza del Committente (per capirci, anche la manutenzione e la conduzione saranno affari del committente).
Diverso è il caso in cui il cliente chiede un aumento di potenza, il distributore ha le cabine oberate, pertanto chiede al cliente di realizzare il fabbricato (solo la parte edilizia e impianto di terra) che poi sarà ceduto (con atto notarile) dallo stesso al distributore il quale installerà le proprie apparecchiature e continuerà a fornire la BT. Però questo succede quando la potenza richiesta è inferiore a 100 kW, oppure, in casi eccezionali, è comrpesa fra 100-200 kW (in questo caso il distributore ha facoltà di fornire in BT fino a 200 kW, ma non è obbligato).
In sostanza non vedo il senso di effettuare valutazioni varie. Se il cliente vuole 250 kW quella di realizzarsi una cabina MT/BT e connettersi in MT è l'unica soluzione.
La cabina di trasformazione, comprensiva di tutti gli apparecchi elettrici, è di sola competenza del Committente (per capirci, anche la manutenzione e la conduzione saranno affari del committente).
Diverso è il caso in cui il cliente chiede un aumento di potenza, il distributore ha le cabine oberate, pertanto chiede al cliente di realizzare il fabbricato (solo la parte edilizia e impianto di terra) che poi sarà ceduto (con atto notarile) dallo stesso al distributore il quale installerà le proprie apparecchiature e continuerà a fornire la BT. Però questo succede quando la potenza richiesta è inferiore a 100 kW, oppure, in casi eccezionali, è comrpesa fra 100-200 kW (in questo caso il distributore ha facoltà di fornire in BT fino a 200 kW, ma non è obbligato).
In sostanza non vedo il senso di effettuare valutazioni varie. Se il cliente vuole 250 kW quella di realizzarsi una cabina MT/BT e connettersi in MT è l'unica soluzione.
0
voti
non è detto che si passi alla media.
conosco impianti da 300 kW concessi in bassa tensione.
sono casi rari e particolari ma esistenti.
conosco impianti da 300 kW concessi in bassa tensione.
sono casi rari e particolari ma esistenti.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)