Per la verifica della continuità del circuito equipotenziale di protezione la norma 60204-1 riporta:
"la resistenza misurata deve essere nel campo previsto secondo la lunghezza, la sezione e il materiale dei conduttori equipotenziali di protezione corrispondenti". di conseguenza la misura strumentale effettuata in campo fra due punti può essere confrontata con la nota tabella 10:
500mohm ->1,5 mm2
500mohm -> 2,5 mm2
500mohm ->4,0 mm2
400mohm ->6,0 mm2
300mohm -> 10 mm2
200mohm -> 16 mm2
Quale è la sezione del conduttore di protezione da considerare per il confronto? quella dell'arrivo in ingresso al quadro elettrico della macchina? Quale in caso di riduzioni?
Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Moderatore:
Guerra
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Misura di equipotenzialità tra barra di terra del quadro elettrico di una macchina e carcassa della macchina. La sezione di ingresso del cavo di terra nel quadro è 4,0 mm2
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
0
voti
La definizione che hai riportato dice chiaramente fra due punti
Citi i due punti (barra di terra e carcassa) e poi richiami la sezione del conduttore di PE che, in generale NON fa parte del circuito equipotenziale ma semmai porta al potenziale di terra tale circuito
Quindi, ribadisco, descrivici il circuito equipotenziale (tipi di materiali, sezioni ecc come nell'estratto che hai citato)
Citi i due punti (barra di terra e carcassa) e poi richiami la sezione del conduttore di PE che, in generale NON fa parte del circuito equipotenziale ma semmai porta al potenziale di terra tale circuito
Quindi, ribadisco, descrivici il circuito equipotenziale (tipi di materiali, sezioni ecc come nell'estratto che hai citato)
0
voti
In realtà non ho le idee chiare ed un esempio di riferimento. Sto cercando di capire come eseguire le prove della verifica del circuito equipotenziale di protezione secondo 60204-1. Avete qualche esempio pratico?
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
0
voti
Non molto, se gentilmente puoi fare un esempio posso seguirti.
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)