[1] Sezione PE per prove elettriche 60204-1

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 14 giu 2013, 18:29

Per la verifica della continuità del circuito equipotenziale di protezione la norma 60204-1 riporta:

"la resistenza misurata deve essere nel campo previsto secondo la lunghezza, la sezione e il materiale dei conduttori equipotenziali di protezione corrispondenti". di conseguenza la misura strumentale effettuata in campo fra due punti può essere confrontata con la nota tabella 10:

500mohm ->1,5 mm2
500mohm -> 2,5 mm2
500mohm ->4,0 mm2
400mohm ->6,0 mm2
300mohm -> 10 mm2
200mohm -> 16 mm2

Quale è la sezione del conduttore di protezione da considerare per il confronto? quella dell'arrivo in ingresso al quadro elettrico della macchina? Quale in caso di riduzioni?
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

0
voti

[2] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 giu 2013, 9:14

La verifica è la continuità del circuito equipotenziale, ergo prima descrivici il circuito equipotenziale
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[3] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 21 giu 2013, 19:18

Misura di equipotenzialità tra barra di terra del quadro elettrico di una macchina e carcassa della macchina. La sezione di ingresso del cavo di terra nel quadro è 4,0 mm2
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

0
voti

[4] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 giu 2013, 8:52

La definizione che hai riportato dice chiaramente fra due punti
Citi i due punti (barra di terra e carcassa) e poi richiami la sezione del conduttore di PE che, in generale NON fa parte del circuito equipotenziale ma semmai porta al potenziale di terra tale circuito
Quindi, ribadisco, descrivici il circuito equipotenziale (tipi di materiali, sezioni ecc come nell'estratto che hai citato)
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[5] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 30 giu 2013, 15:49

In realtà non ho le idee chiare ed un esempio di riferimento. Sto cercando di capire come eseguire le prove della verifica del circuito equipotenziale di protezione secondo 60204-1. Avete qualche esempio pratico?
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

0
voti

[6] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 4 lug 2013, 17:24

A ecco, mi pareva.....

Si determina il circuito (e daje)
Si misura la resistenza
Si compara con i valori tabellati per similitudine

Prima il punto 1. Lo sai fare?
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[7] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 4 lug 2013, 21:41

Non molto, se gentilmente puoi fare un esempio posso seguirti.
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

0
voti

[8] Re: Sezione PE per prove elettriche 60204-1

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 18 lug 2013, 10:49

Serafino, can you help me? :-)