Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

differenziale che scatta

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mag 2011, 20:03

mir ha scritto:infatti angelosammarco non ha specificato che il magnetotermico differenziale sia dedicato alle due prese, o ad una zona.

Come no?

angelosammarco ha scritto:secondo voi e corretto cambiarlo con uno con l0 stesso caratteristiche pero' 0,3 ( l'interruttore gestisce solo quelle 2 prese ))


Sarebbe interessante, se fosse possibile realizzarlo circuitalmente (magari con connessioni provvisorie) identificare quale delle due unità presenti il problema (ammesso che sia legato realmente ad uno od entrambi i frigoriferi)

Rimane inteso che previa verifica della potenziale condizione di guasto attualmente in essere, quell' applicazione non è soggetta all' obbligo di utilizzo di differenziale con Idn=30mA.

Saluti
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 mag 2011, 20:50

Attilio ha scritto:non è soggetta all' obbligo di utilizzo di differenziale con Idn=30mA.

Ok, ma dev'essere coordinato con la resistenza di terra.
NB:
angelosammarco ha scritto: scatta l'interruttore mgt differnziale 25 A ---4500---0,03

La portata delle prese è 10/16A!

Ad ogni modo prima verificherei se c'è e dov'è il guasto :D
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[13] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mag 2011, 21:12

elettrodomus ha scritto:Ok, ma dev'essere coordinato con la resistenza di terra.

Certo! In ogni caso non necessariamente si deve passare al 300mA.

La portata delle prese è 10/16A

Mi pare che questo era già stato fatto notare qualche intervento fa... :ok:
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 mag 2011, 21:17

VERO :ok:
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[15] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utentemir » 13 mag 2011, 21:43

Attilio ha scritto: mir ha scritto:infatti angelosammarco non ha specificato che il magnetotermico differenziale sia dedicato alle due prese, o ad una zona.
Come no?

angelosammarco ha scritto:...in una calotta stagno contenente n.2 prese vimar plana il problema che ogni tanto scatta l'interruttore mgt differnziale 25 A ---4500---0,03

portata amperometrica a parte del MTD, si parla di una "calotta" contenente n.2 prese vimar, mi limito ad immaginarle alimentate dal MTD citato, ma non dedicato.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[16] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mag 2011, 23:05

Ma è un problema di semantica?

Forse sono tardo io, ma il significato che do all' affermazione iniziale di angelosammarco <che riporto nuovamente>
angelosammarco al primo messaggio ha scritto:l'interruttore gestisce solo quelle 2 prese

è lo stesso che mi porta a pensare che l'interruttore sia per l'appunto dedicato a quella calotta che alimenta i due banco frigo monofase, per un piccolo supermercato, non mi sembra una cosa tanto strana poi.
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[17] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utentealphabit » 14 mag 2011, 13:44

ma prima di contattare il produttore del freezer (magari cinese e quindi farsi fare pagando la traduzione scritta da un esperto) per chiedere quanta corrente disperde il freezer, alzare la soglia del differenziale, misurare la resistenza di terra per vedere se c'è il coordimanento , consultare tutte le norme CEI per vedere se è ammesso alzare la soglia ecc ecc , non si fa prima a dotarsi di un comunissimo misuratore di isolamento (megger) e misurare se il freezer è in dispersione?

un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[18] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 mag 2011, 14:26

Gli utilizzatori moderni, compresi gli alimentatori PC in tecnologia Switching, possono disperde al max 5mA x unità, che sommati in modo algebrico, posso determinare correnti di dispersione tali da fare intervenire senza apparente motivo il differenziale.
Poi, vi sono i filtri rete x le EMI installati negli elettrodomestici, i filtri devono contenere i disturbi immessi in rete nell'ordine del 3%, se coinvolti con armoniche o altri disturbi impulsivi della rete stessa, scaricano a massa e direttamente a terra se presente, la componete estranea alla fondamentale 230VAC 50Hz, comportando nel contempo, l'intervento del differenziale.

Esempio: batterie gruppo condensatori automatizzati Enel x rifasamento linee che si attivano in cabina...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[19] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 mag 2011, 14:34

@alphabit : Sono del parere che hai detto una cosa che è tutt'altro che una fesseria, ma (parlo per più di un'esperienza) talvolta è possibile scovare una giunzione "a morsetti volanti" che saltuariamente si trova "a bagno" per far scattare "inspiegabilmente" il differenziale.
Questo per precisare che nella ricerca del guasto è importante dare anche un'occhiata approfondita ;-)
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[20] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utente6367 » 14 mag 2011, 14:37

ma prima di contattare il produttore del freezer (magari cinese e quindi farsi fare pagando la traduzione scritta da un esperto) per chiedere quanta corrente disperde il freezer


Non c'è documentazione? un manuale? niente?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 256 ospiti