Ora mi hai fatto venire curiosità.
Come mai hai pensato subito a sostituire il cavo?
Sarebbe interessante capire quali siano stati i controlli preliminari e i risultati ottenuti.
Ovvero, dove hai misurato i 380 V tra L-N ? Sul magnetotermico da 63 A in arrivo al quadro? E cosa misuravi a monte? (dove hai il diff. da 0,5A) E sui morsetti del misuratore? (semprechè non siano del tipo isolato)
Guasto Elettrico Strano
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Salve potrebbe anche essere stata l'apertura del neutro dell'interruttore difettoso a monte .
Saluti
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
Ho sezionato tutti i carichi, o meglio i carichi sulle tre fasi.
Alimentando uno alla volta ho cercato di capire come si comportava l'impianto.
Al di là di una certa randomicità, appena carico due linee su tre zac.
Non posso dire se si verifica su T-R, T-S o R-S: sembra su una qualsiasi delle combinazioni.
Alimentando uno alla volta ho cercato di capire come si comportava l'impianto.
Al di là di una certa randomicità, appena carico due linee su tre zac.
Non posso dire se si verifica su T-R, T-S o R-S: sembra su una qualsiasi delle combinazioni.
0
voti
Un neutro interrotto lo si vede proprio quando una o due delle tre fasi hanno impedenza sensibilmente diversa.
Hai ancora il cavo sostituito?
Io avrei fatto una semplice prova, scambiato (in partenza e in arrivo ovviamente) il conduttore di neutro con un conduttore di fase, quindi ripetuto la misura.
Ma credo che ormai sia troppo tardi
Hai ancora il cavo sostituito?
Io avrei fatto una semplice prova, scambiato (in partenza e in arrivo ovviamente) il conduttore di neutro con un conduttore di fase, quindi ripetuto la misura.
Ma credo che ormai sia troppo tardi
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ho fatto circa la prova che dici ma non ho fatto a tempo a finirla: la gente senza luce e riscaldamento tende a diventare irrascibile!
In sostanza sia tornati indietro: funziona bon
In sostanza sia tornati indietro: funziona bon
0
voti
Tra i conduttori del cavo? Non capisco se la tua è un ipotesi o una conferma.
Ma il magnetotermico a monte? Guasto non franco, ad alta impedenza?
Ma il magnetotermico a monte? Guasto non franco, ad alta impedenza?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Mi pare uno di quei casi in cui il neutro e interrotto da qualche parte, e si legge la concatenata stellata anche sulle utenze monofase....di solito sono i contatti dei dispositivi che possono rimanere aperti...
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)