Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ott 2012, 16:22

Ora mi hai fatto venire curiosità.
Come mai hai pensato subito a sostituire il cavo?

Sarebbe interessante capire quali siano stati i controlli preliminari e i risultati ottenuti.

Ovvero, dove hai misurato i 380 V tra L-N ? Sul magnetotermico da 63 A in arrivo al quadro? E cosa misuravi a monte? (dove hai il diff. da 0,5A) E sui morsetti del misuratore? (semprechè non siano del tipo isolato)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 16:27

Ho pensato al cavo dopo 4 ore....
e poi sono intelligente che credi....
:mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[13] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 25 ott 2012, 16:30

Salve potrebbe anche essere stata l'apertura del neutro dell'interruttore difettoso a monte . :?:

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[14] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 16:34

Ho sezionato tutti i carichi, o meglio i carichi sulle tre fasi.
Alimentando uno alla volta ho cercato di capire come si comportava l'impianto.
Al di là di una certa randomicità, appena carico due linee su tre zac.
Non posso dire se si verifica su T-R, T-S o R-S: sembra su una qualsiasi delle combinazioni.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[15] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ott 2012, 16:39

Un neutro interrotto lo si vede proprio quando una o due delle tre fasi hanno impedenza sensibilmente diversa.
Hai ancora il cavo sostituito?

Io avrei fatto una semplice prova, scambiato (in partenza e in arrivo ovviamente) il conduttore di neutro con un conduttore di fase, quindi ripetuto la misura.

Ma credo che ormai sia troppo tardi ;-)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[16] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 16:53

Ho fatto circa la prova che dici ma non ho fatto a tempo a finirla: la gente senza luce e riscaldamento tende a diventare irrascibile!
In sostanza sia tornati indietro: funziona bon
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[17] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 17:32

C.C. Monofase isolato da terra
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[18] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 17:47

bifase...
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[19] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ott 2012, 17:48

Tra i conduttori del cavo? Non capisco se la tua è un ipotesi o una conferma.
Ma il magnetotermico a monte? Guasto non franco, ad alta impedenza?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[20] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 ott 2012, 18:23

Mi pare uno di quei casi in cui il neutro e interrotto da qualche parte, e si legge la concatenata stellata anche sulle utenze monofase....di solito sono i contatti dei dispositivi che possono rimanere aperti...