potrebbe essere una presa luci comandata , nel qual caso dovrai collegarti alla linea prese ovviamente con fili da
2.5mmq
Problema impianto casa...
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
PVeng ha scritto:Sicuramente hai un MT sottodimensionato.
ok ho risolto il magnetotermico era di 5A!!! hor isolto comprandone uno da 15 A
grazie
0
voti
In effetti la strada portava a quello.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
askel96 ha scritto:
ok ho risolto il magnetotermico era di 5A!!! hor isolto comprandone uno da 15 A
grazie
15 A
forse da 16A, magari da 10A, ma prima assicurati che sezione hai: 1.5/2.5“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
rosino ha scritto: strano
hai provato a collegare qualcos'altro a quella stessa presa?
rosino ha scritto:In effetti la strada portava a quello.

“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Se hai delle dorsali da 1,5 mmq l' interruttore da 16A è troppo alto, devi ridimensionare o in alternativa, cambiare le linee dorsali e metterle da 2,5.
-

cembruno5500
16 3 - New entry

- Messaggi: 73
- Iscritto il: 5 gen 2009, 18:19
0
voti
In effetti ho chiuso la risposta troppo frettolosamente.
Se la sezione dei cavi non è coordinata con l'interruttore rischi anche di dar fuoco alla casa
Se la sezione dei cavi non è coordinata con l'interruttore rischi anche di dar fuoco alla casa
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
rosino ha scritto:In effetti ho chiuso la risposta troppo frettolosamente.
Se la sezione dei cavi non è coordinata con l'interruttore rischi anche di dar fuoco alla casa
non ci avevo pensato... domani in teoria devo fare il lavoro...
quindi spero di non trovarli da 1.5 .. casomai quelli che vanno alle prese devo cambiarli con cavo da 2.5?
quelli della luce non serve cambiarli (anche se sono da 1.5 ) vero?
0
voti
askel96 ha scritto:adesso c'è collegato una stufa a pellet una tv e 2 telefoni ...
infatti mi sembrava strano anche a me che non saltasse con la stufa a pellet ...
La somma di quei carichi, non vale un terzo degli 800 W del bidone aspiratore.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio ha scritto:askel96 ha scritto:adesso c'è collegato una stufa a pellet una tv e 2 telefoni ...
infatti mi sembrava strano anche a me che non saltasse con la stufa a pellet ...
La somma di quei carichi, non vale un terzo degli 800 W del bidone aspiratore.
Ahn ok... Comunque la stufa pellet in accensione quanto consumerà ?
E sai dirmi se posso cambiare solo i fili di quella presa ( da 1.5 a 2.5)? Anche perché le altre le uso solo per lampade
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)