Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente di corto circuito presunta trifase

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Corrente di corto circuito presunta trifase

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 21 feb 2014, 13:22

Solo per ricordare che la sostituzione degli interruttori automatici, per adeguarli ai nuovi valori di corrente di cortocircuito stabiliti dalla CEI 0-21, è richiesta solamente:
- agli utenti passivi che richiedono un aumento della potenza contrattuale in prelievo;
- a quelli passivi che diventano attivi con una potenza in immissione maggiore di quella disponibile in prelievo;
- a quelli attivi che aumentano la potenza disponibile in immissione.

Per i "sottoquadri" potrebbe anche non essere necessario cambiare alcunché, visto che la corrente di corto circuito diminuisce di mano in mano che ci si allontana dal punto di connessione. Ad esempio: un cavo di sezione 16 mmq, lungo 16,6 metri, riduce la corrente di corto circuito trifase da 10 a 6 kA, lo stesso vale per un cavo da 10 mmq, lungo 10,6 metri (tratto da "Norme figurate 2" edizione TNE).
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[12] Re: Corrente di corto circuito presunta trifase

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 21 feb 2014, 17:30

MASSIMO-G ha scritto:In pratica il valore di corto circuito standardizzato è di 12.5kA, almeno per Enel, qualche municipalizzata talvolta ha come valore di corrente di corto circuito 16kA ,ma è piuttosto raro.


Ma all'incirca poi che valori di corrente di cto-cto mi ritrovo a valle del trasformatore?
Considerando un solo trasformatore con vcc% di 6%.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[13] Re: Corrente di corto circuito presunta trifase

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 feb 2014, 17:34

Se non consideri la rete fai la corrente nominale per 16,6 per 6% e 25 volte per 4%
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[14] Re: Corrente di corto circuito presunta trifase

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 21 feb 2014, 17:42

Moltiplichi per 100 la corrente nominale al secondario e dividi il risultato per il valore di Ucc%, non te lo hanno insegnato a scuola?
Per semplificare la vita diversi costruttori di trasformatori forniscono, gentilmente, su loro tabelle, il valore di Icc.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 223 ospiti