Solo per ricordare che la sostituzione degli interruttori automatici, per adeguarli ai nuovi valori di corrente di cortocircuito stabiliti dalla CEI 0-21, è richiesta solamente:
- agli utenti passivi che richiedono un aumento della potenza contrattuale in prelievo;
- a quelli passivi che diventano attivi con una potenza in immissione maggiore di quella disponibile in prelievo;
- a quelli attivi che aumentano la potenza disponibile in immissione.
Per i "sottoquadri" potrebbe anche non essere necessario cambiare alcunché, visto che la corrente di corto circuito diminuisce di mano in mano che ci si allontana dal punto di connessione. Ad esempio: un cavo di sezione 16 mmq, lungo 16,6 metri, riduce la corrente di corto circuito trifase da 10 a 6 kA, lo stesso vale per un cavo da 10 mmq, lungo 10,6 metri (tratto da "Norme figurate 2" edizione TNE).
Corrente di corto circuito presunta trifase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:In pratica il valore di corto circuito standardizzato è di 12.5kA, almeno per Enel, qualche municipalizzata talvolta ha come valore di corrente di corto circuito 16kA ,ma è piuttosto raro.
Ma all'incirca poi che valori di corrente di cto-cto mi ritrovo a valle del trasformatore?
Considerando un solo trasformatore con vcc% di 6%.
0
voti
Moltiplichi per 100 la corrente nominale al secondario e dividi il risultato per il valore di Ucc%, non te lo hanno insegnato a scuola?
Per semplificare la vita diversi costruttori di trasformatori forniscono, gentilmente, su loro tabelle, il valore di Icc.
Per semplificare la vita diversi costruttori di trasformatori forniscono, gentilmente, su loro tabelle, il valore di Icc.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)