Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

I frigoristi mi fanno impazzire

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: I frigoristi mi fanno impazzire

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 ago 2014, 18:31

NinoAL ha scritto:Io uno serio lo conosco.
Per la giunzione dei fili usa lo sckotch trasparente.


:ok: Esame a vista
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[12] Re: I frigoristi mi fanno impazzire

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 1 set 2014, 8:28

Perché vi sembrano cosi strani i dati della corrente di spunto?
Nel manuale dovresti trovare delle indicazioni sulla protezione da mettere a monte linea appunto perché alcuni impianti di climatizzazione basati su gruppi frigo tradizionali hanno elevate correnti di spunto di breve durata.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[13] Re: I frigoristi mi fanno impazzire

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 1 set 2014, 8:48

Serafino,
Perché vi sembrano cosi strani i dati della corrente di spunto?

no, potrebbe anche essere giusta.
Ma non si spiega una corrente "massima" inferiore alla corrente "assorbita".
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[14] Re: I frigoristi mi fanno impazzire

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 1 set 2014, 10:10

Serafino ha scritto:Perché vi sembrano cosi strani i dati della corrente di spunto?
Nel manuale dovresti trovare delle indicazioni sulla protezione da mettere a monte linea appunto perché alcuni impianti di climatizzazione basati su gruppi frigo tradizionali hanno elevate correnti di spunto di breve durata.
Ok, ma qui il problema è il contrario: dichiarano una corrente di spunto che, a prima vista, è troppo bassa.
Comunque mi sono convinto che si tratta di un banale errore di trascrizione (a volte anche i migliori sbagliano).
mario_maggi ha scritto:Ma non si spiega una corrente "massima" inferiore alla corrente "assorbita".
Veramente la corrente massima dichiarata (47 + 47 A) è superiore alla corrente assorbita (28,4 + 34,7 A).
Che significato poi dare a questa corrente massima non mi è chiaro. Potrebbe essere forse la corrente assorbita durante la fase di avviamento (limitata dal soft start), forse la corrente assorbita nelle peggiori condizioni di funzionamento (temperatura esterna, umidità, tensione di alimentazione, carico,..) prevedibili. Non lo so, cercherò di indagare.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

2
voti

[15] Re: I frigoristi mi fanno impazzire

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 set 2014, 10:33

Parlando di climatizzatori è evidente la presenza di compressori.
Questi hanno una corrente massima di 47 A; in esercizio assorbono meno generalmente (dipende dalle temperature dell'aria, dal circuito frigo...).
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[16] Re: I frigoristi mi fanno impazzire

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 1 set 2014, 10:41

Sono io che forse ho capito male

Ho letto l'ultima parte del prospetto (quella del 47+47 per capirci) e mi pare davvero tanto che la corrente che ti indicano come assorbita sia la somma delle due correnti singole.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[17] Re: I frigoristi mi fanno impazzire

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 1 set 2014, 10:54

Serafino ha scritto:... mi pare davvero tanto che la corrente che ti indicano come assorbita sia la somma delle due correnti singole.
In effetti è tanto, ma c'è anche da tener conto che le due macchine alimentano "assieme" lo stesso impianto e quindi non si può contare sulla contemporaneità.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 169 ospiti