[11] Re: strana mancanza 220 V impianto allarme

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 31 lug 2018, 9:44

Il morsetto è un Cembre a contatto indiretto installato da me 5 anni fa. Nel mio impianto ho solo morsetti a contatto indiretto Cembre. L'ho detto io che ho un fantasma dentro il corrugato ........ Che tipo di test posso fare sulla linea per verificarne l'integrità?
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[12] Re: strana mancanza 220 V impianto allarme

Messaggioda Foto Utentemir » 31 lug 2018, 10:20

markus5 ha scritto:Che tipo di test posso fare sulla linea per verificarne l'integrità?

Io proverei dapprima una verifica a freddo, eseguendo delle misure in ohm sul tratto di linea, chiudendola a monte(scollegandola sotto il magnetotermico :D ) e misurandola a valle o viceversa, stressando poi dove possibile i conduttori interessati, per vedere se la misura abbia delle variazioni e la stessa fornisca una misura di continuità.
Una successiva verifica potrebbe essere quella a caldo,ovvero rialimentando la linea, ma collegando a valle solamente un carico diverso dalla centrale di allarme e più energivoro, ad esempio un asciugacapelli .. verificando se tiene l'assorbimento richiesto,e magari anche monitorando l'assorbimento con una pinza amperometrica.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-