strana mancanza 220 V impianto allarme
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Il morsetto è un Cembre a contatto indiretto installato da me 5 anni fa. Nel mio impianto ho solo morsetti a contatto indiretto Cembre. L'ho detto io che ho un fantasma dentro il corrugato ........ Che tipo di test posso fare sulla linea per verificarne l'integrità?
0
voti
markus5 ha scritto:Che tipo di test posso fare sulla linea per verificarne l'integrità?
Io proverei dapprima una verifica a freddo, eseguendo delle misure in ohm sul tratto di linea, chiudendola a monte(scollegandola sotto il magnetotermico
Una successiva verifica potrebbe essere quella a caldo,ovvero rialimentando la linea, ma collegando a valle solamente un carico diverso dalla centrale di allarme e più energivoro, ad esempio un asciugacapelli .. verificando se tiene l'assorbimento richiesto,e magari anche monitorando l'assorbimento con una pinza amperometrica.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)