in un paio di occasioni dove c'era un progettista degno di questo nome, c'era un TN-C-S, ma sono casi più unici che rari.
il differenziale non è un retaggio del passato, è semplicemente inutile nei TN-C: non interverrebbe in caso di guasto non riuscendo a rilevare alcuno squilibrio tra le correnti.
comincia ad avere un ruolo nei TN-S, nei quali la possibilità di ometterlo esiste, previo calcolo della corrente minima di guasto a massa a partire dall'impedenza di anello di guasto. c'è tuttavia da aggiungere che questo coordinamento viene effettuato nell'ipotesi di guasto franco, infatti una resistenza di guasto aggiuntiva abbatterebbe la corrente di guasto impedendo alle protezioni di intervenire nei tempi dettati dalla curva di sicurezza.
ragion per cui l'utilizzo del differenziale ha preso piede anche in TN-S: ho visto spesso dorsali in partenza dal power center protette dal guasto a massa con relè differenziali tarati a correnti superiori a 10 A proprio per ovviare a questo problema.
in aggiunta c'è da dire che in luoghi particolari, ad esempio in ambienti MARCI e per alcune tipologie di condutture, per poter scrivere sulla Di.Co. di aver rispettato la 64-8, è necessario installare un differenziale da, se non ricordo male, almeno 300 mA, ma correggetemi se sbaglio che non ho le informazioni sotto mano.
stiamo comunque andando OT visto che l'impianto è in Austria, e

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)