La mia domanda non riguardava la penale ma solo l'assorbimento da una singola fase su una linea trifase

0
voti
perotmichel ha scritto:l'enel fa pagare pure la potenza reattiva che è quella consumata se un carico è squilibrato, quindi più è squilibrato più si paga..
perotmichel hai scritto una grande inesattezza e l'ho votato negativamente.
Qualcuno, a sua volta, mi ha dato un voto negativo
LO SQUILIBRIO DELLE FASI NON CENTRA NULLA CON LA POTENZA REATTIVA a prescindere da tutti i voti negativi che vorrete assegnarmi!

0
voti
EUGA ha scritto:[..]
Qualcuno, a sua volta, mi ha dato un voto negativo[..]
Su quale tuo post?
Forse è meglio se leggi come funziona
1
voti
credo che
EUGA non sappia che ogni voto negativo dato prevede -2 punti al votato, e -1 al votante.
lo squilibrio delle fasi non centra nulla con la potenza reattiva, a prescindere da tutti i voti negativi che assegnerai agli altri
lo squilibrio delle fasi non centra nulla con la potenza reattiva, a prescindere da tutti i voti negativi che assegnerai agli altri

0
voti
Il pasticcio al [23] l'ho fatto io, scusate.
Non volevo dare voto positivo, ma non volevo neppure votare negativamente! Credevo semplicemente di poter eliminare il mio errore.
Non volevo dare voto positivo, ma non volevo neppure votare negativamente! Credevo semplicemente di poter eliminare il mio errore.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
la lamentela è sopraggiunta appena
EUGA si è visto comparire il -1 in notifica, prima di scrivere quel messaggio, al di là del pasticcio di
Giovepluvio
fossero questi i pasticci
fossero questi i pasticci
0
voti
0
voti
PEr il [22]:
Sposto sicuramente i carichi.
Volevo solo capire come fa a non scattare il limitatore del contatore se dal sopralluogo sembra che stia tutto spostato su una fase.
Grazie
Sposto sicuramente i carichi.
Volevo solo capire come fa a non scattare il limitatore del contatore se dal sopralluogo sembra che stia tutto spostato su una fase.
Grazie
0
voti
E' controllato elettronicamente. Fa quello che gli dice il fimware del contatore ed il firmware fa quello che vuole il programmatore. 
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 114 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)