Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Voci su capitolato: sempre peggio

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

3
voti

[21] Re: Voci su capitolato: sempre peggio

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2019, 17:12

Potrei raccontarne tante e fare anche nomi e cognomi di studi di prof.dott.ing.mega.dir.lup.man, per non parlare dei direttori dei lavori e dei collaudatori, tutta gente blasonata...
Sono cose note, qualcosa nel tempo è migliorato, ma c'è ancora tanta m3rd4 da spalare, soprattutto nei lavori pubblici. In quelli privati, soprattutto industriali, questi progettisti forse lavorano una volta.
I livelli di progettazione sono solo due:
- di massima o preliminare
- definitivo o esecutivo.
E' accettabile la distinzione tra definitivo, ovvero il progetto definito che viene dato in gara alle aziende, rispetto all'esecutivo che è il definitivo integrato in corso d'opera con i vari aspetti di dettaglio o particolari costruttivi o modifiche sostanziali. Ecco quest'ultimo aspetto, cioè l'esecutivo può essere delegato all'impresa e quindi al loro progettista interno o esterno, ma in ogni caso c'è il direttore dei lavori che deve valutarlo e asseverarne la conformità al progetto definitivo appaltato, sia in termini funzionali che economici.
NON ESISTONO ALTRI LIVELLI PROGETTUALI!
- il "come costruito" o As built NON E' UN PROGETTO perché lo dice la parola stessa
- il progetto costruttivo è un progetto esecutivo molto dettagliato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[22] Re: Voci su capitolato: sempre peggio

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 lug 2019, 17:40

Concordo anche nella punteggiatura!
E boh!
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

3
voti

[23] Re: Voci su capitolato: sempre peggio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 lug 2019, 18:13

Mike ha scritto:
- il "come costruito" o As built NON E' UN PROGETTO


STATO DI FATTO con una data sarebbe troppo chiaro: meglio inventarsi una espressione anglofona.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[24] Re: Voci su capitolato: sempre peggio

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 lug 2019, 20:20

Goofy ha scritto:STATO DI FATTO con una data sarebbe troppo chiaro

Se non ricordo male la CEI 0-2 lo chiamava "Documentazione Finale". Ma anche in tal caso non era anglofona...
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

1
voti

[25] Re: Voci su capitolato: sempre peggio

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 lug 2019, 9:50

sebago ha scritto:
Goofy ha scritto:STATO DI FATTO con una data sarebbe troppo chiaro

Se non ricordo male la CEI 0-2 lo chiamava "Documentazione Finale". Ma anche in tal caso non era anglofona...


Sì, la definizione della CEI 0-2 non è malvagia, distingue tra:

- Documentazione finale di progetto
- Documentazione finale di impianto

La documentazione finale di progetto non è altro che il progetto esecutivo aggiornato con tutte le varianti significative avvenute in corso d'opera, ovvero tutto quello che il progetta o i progettisti hanno redatto per la realizzazione dell'opera e che l'impresa ha acquisito.

La documentazione finale di impianto contiene la/e dichiarazione/i di conformità degli impianti realizzati e gli allegati obbligatori tra cui: la documentazione finale di progetto. Può comprendere, nel senso che è facoltativo, anche il "rilievo dello stato di fatto" o "come eseguito" o "As Built". Quando l'impresa ha eseguito in corso d'opera delle varianti non sostanziali rispetto al progetto o alla documentazione finale di progetto, le può documentare tramite l'allegato obbligatorio "schema di impianto realizzato" rimandando al "rilievo dello stato di fatto" oppure descrivendo schematicamente le modifiche effettuate.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)