Messa a terra pali illuminazione pubblica

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[231] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2015, 17:41

Nessuno di voi ha mai visto impianti di I.P. con differenziale da 300/500 mA cortocircuitato vero?
In molti però avranno letto di ragazzi soprattutto rimasti folgorati per contatti con pali dell'illuminazione stradale.
E' strano come la manutenzione e la sicurezza sugli impianti più facilmente accessibili a terzi come può essere un palo dell'illuminazione, sia così... aleatoria?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[232] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2015, 19:20

Pierluigi2002 ha scritto:Secondo il Tuo parere Mike, dovrei, per evitare ritorsioni su di me, scrivere e informare U.T. (a voce già detto) che le verifiche le devono fare !


Dipende che ruolo hai. Se sei un esterno alla pubblica amministrazione te ne puoi letteralmente fregare. Se fai parte di quella pubblica amministrazione e hai ruoli di: dirigenza, preposto, ecc. Allora devi assolutamente denunciare le mancate verifiche in maniera formale e intimare lo spegnimento degli impianti qualora non vengano effettuate tali verifiche entro XX .... Se era un'azienda privata li avrebbero già denunciati, nel pubblico chiudono occhi, orecchie e si tappano il naso, fino a quando non succede qualcosa, in quel caso, nessuno sapeva nulla e non si trova mai il responsabile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[233] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 lug 2015, 20:28

:ok: Grazie Mike.

Ruolo che mi compete:

Settore tecnici specializzati Elettromeccanico, in possesso dei requisiti tecnico professionali, come da D.M. n.37 del 22/01/2008, lettere a;b;g; Responsabile Tecnico nel rilascio della DICO.
Non ho autonomia gestionale e decisionale di spesa a carico.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

2
voti

[234] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 lug 2015, 8:41

Per le tue competenze formalmente saresti escluso, ma nella logica giurisprudenziale itaGliana: "non poteva non sapere", ti consiglio di fare una comunicazione scritta al tuo diretto responsabile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[235] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 28 lug 2015, 16:29

:ok: Grazie di nuovo Mike, stavo sognando ad occhi aperti, sai la soddisfazione "tecnica" comunicare tutto ciò al "Dott." in tua presenza.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[236] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 mar 2019, 16:47

Scusate, mi riallaccio a questo post e mi sembra di avere capito che se ho un palo di illuminazione alto 5 metri, con conduttura tutta a doppio isolamento, morsettiera doppio isolamento, proiettore di Classe I collegato a terra, non devo collegare a terra il palo. E' corretto.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[237] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 mar 2019, 18:40

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16