Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianti di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianti di terra

Messaggioda Foto Utentegiuseppeceriani » 25 nov 2010, 16:08

Scusate la mia ignoranza........
Per la progettazione del dispersore di terra e quindi calcolare il valore della resistenza, devo conoscere il valore massimo della corrente di guasto a terra ed il tempo di intervento della protezione.
come posso calcolarla?

Edit RenzoDF ----> Sposto il post nella sezioni IMPIANTI
Avatar utente
Foto Utentegiuseppeceriani
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 20 mag 2009, 11:29

0
voti

[2] Re: Impianti di terra

Messaggioda Foto Utentemir » 25 nov 2010, 17:14

puoi leggere qui ed argomenti correlati.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Impianti di terra

Messaggioda Foto Utentegiuseppeceriani » 26 nov 2010, 11:58

Scusate ma sono un duro di comprendonio...
ho letto questo descrizione:
"....occorre, in modo che le masse non assumano un potenziale pericoloso rispetto al terreno in caso di guasto o, nel caso l'assumano, che possa intervenire un dispositivo che apra il circuito elettrico. Ciò si ottiene collegando le masse ad un conduttore in intimo contatto con il terreno (il dispersore): questo collegamento delle masse al dispersore è brevemente detto "messa a terra". Il dispersore presenta, al passaggio della corrente, una resistenza Rt, e la tensione sulle masse, al passaggio della corrente It nel dispersore, diventa rispetto al terreno pari ad Ut=Rt*It. Il progetto della messa a terra deve essere tale da assicurare che questa tensione Ut sia inferiore alla tensione di sicurezza che, in alternata, è di 50 V efficaci. Nel caso sia maggiore deve intervenire un interruttore automatico che apra tempestivamente il circuito."
La mia domanda è la seguente; come faccio a conoscere la It per verificare che la mia Rt è dimensionata correttamente ? E' intuitivo il caso in cui ho un interruttore automatico differenziale da 30mA, in questo caso la mia Re dovrà essere inferiore a 1666 Ohm, ma nel caso non ho il differenziale come faccio a calcolare la I di guasto?
Avatar utente
Foto Utentegiuseppeceriani
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 20 mag 2009, 11:29

0
voti

[4] Re: Impianti di terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 26 nov 2010, 12:44

Scusa ma stiamo parlando di sistema TT o TN?
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[5] Re: Impianti di terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 26 nov 2010, 14:03

E' intuitivo il caso in cui ho un interruttore automatico differenziale da 30mA, in questo caso la mia Re dovrà essere inferiore a 1666 Ohm, ma nel caso non ho il differenziale come faccio a calcolare la I di guasto?


Secondo me tu ti confondi fra la corrente di guasto e la corrente di intervento del dispositivo di protezione.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[6] Re: Impianti di terra

Messaggioda Foto Utentegiuseppeceriani » 26 nov 2010, 16:20

si, probabilmente confondo le due correnti, in effetti la mia domanda è quella di saper (se possibile) calcolare la corrente di guasto
Un altro dubbio, ma con sistema TN ha senso utilizzare il diffrenziale? o funziona solo con sistemi TT?

scusate ancora
Grazie
Avatar utente
Foto Utentegiuseppeceriani
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 20 mag 2009, 11:29

0
voti

[7] Re: Impianti di terra

Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 nov 2010, 16:36

Certo che è possibile calcolarla: è, in un sistema TT, il rapporto tra la tensione verso terra dell'impianto (U_0=230 \, {\rm{V}}) e la somma della resistenza di terra utenteR_E e la resistenza di terra della messa a terra del neutro R_N, messa a terra che avviene nella cabina del distributore.
Quindi
I_E=\frac {U_0}{R_E+R_N}

Il differenziale funziona sia nei sistemi TT che nei TN. Differenziale significa che interviene se rileva la differenza pari alla corrente differenziale nominale tra le correnti dei conduttori che attraversano il toroide. L'interruttore non si chiede dove si trova quando rileva la differenza.
Ma mentre nei sistemi TT il differenziale è praticamente indispensabile, nei sistemi TN, in linea di massima è inutile, perché il guasto a terra corrisponde ad una corrente di cortocircuito molto elevata per la quale i magnetotermici intervengono. Nei sistemi TT invece, la corrente di guasto a terra non è mai abbastanza elevata da permettere ai magnetotermici di intervenire in tempo utile.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[8] Re: Impianti di terra

Messaggioda Foto Utentegiuseppeceriani » 26 nov 2010, 17:08

ok, grazie mille, molto chiaro
Avatar utente
Foto Utentegiuseppeceriani
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 20 mag 2009, 11:29


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti