Scusate la mia ignoranza........
Per la progettazione del dispersore di terra e quindi calcolare il valore della resistenza, devo conoscere il valore massimo della corrente di guasto a terra ed il tempo di intervento della protezione.
come posso calcolarla?
Edit RenzoDF ----> Sposto il post nella sezioni IMPIANTI
Impianti di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Scusate ma sono un duro di comprendonio...
ho letto questo descrizione:
"....occorre, in modo che le masse non assumano un potenziale pericoloso rispetto al terreno in caso di guasto o, nel caso l'assumano, che possa intervenire un dispositivo che apra il circuito elettrico. Ciò si ottiene collegando le masse ad un conduttore in intimo contatto con il terreno (il dispersore): questo collegamento delle masse al dispersore è brevemente detto "messa a terra". Il dispersore presenta, al passaggio della corrente, una resistenza Rt, e la tensione sulle masse, al passaggio della corrente It nel dispersore, diventa rispetto al terreno pari ad Ut=Rt*It. Il progetto della messa a terra deve essere tale da assicurare che questa tensione Ut sia inferiore alla tensione di sicurezza che, in alternata, è di 50 V efficaci. Nel caso sia maggiore deve intervenire un interruttore automatico che apra tempestivamente il circuito."
La mia domanda è la seguente; come faccio a conoscere la It per verificare che la mia Rt è dimensionata correttamente ? E' intuitivo il caso in cui ho un interruttore automatico differenziale da 30mA, in questo caso la mia Re dovrà essere inferiore a 1666 Ohm, ma nel caso non ho il differenziale come faccio a calcolare la I di guasto?
ho letto questo descrizione:
"....occorre, in modo che le masse non assumano un potenziale pericoloso rispetto al terreno in caso di guasto o, nel caso l'assumano, che possa intervenire un dispositivo che apra il circuito elettrico. Ciò si ottiene collegando le masse ad un conduttore in intimo contatto con il terreno (il dispersore): questo collegamento delle masse al dispersore è brevemente detto "messa a terra". Il dispersore presenta, al passaggio della corrente, una resistenza Rt, e la tensione sulle masse, al passaggio della corrente It nel dispersore, diventa rispetto al terreno pari ad Ut=Rt*It. Il progetto della messa a terra deve essere tale da assicurare che questa tensione Ut sia inferiore alla tensione di sicurezza che, in alternata, è di 50 V efficaci. Nel caso sia maggiore deve intervenire un interruttore automatico che apra tempestivamente il circuito."
La mia domanda è la seguente; come faccio a conoscere la It per verificare che la mia Rt è dimensionata correttamente ? E' intuitivo il caso in cui ho un interruttore automatico differenziale da 30mA, in questo caso la mia Re dovrà essere inferiore a 1666 Ohm, ma nel caso non ho il differenziale come faccio a calcolare la I di guasto?
-

giuseppeceriani
0 2 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 20 mag 2009, 11:29
0
voti
E' intuitivo il caso in cui ho un interruttore automatico differenziale da 30mA, in questo caso la mia Re dovrà essere inferiore a 1666 Ohm, ma nel caso non ho il differenziale come faccio a calcolare la I di guasto?
Secondo me tu ti confondi fra la corrente di guasto e la corrente di intervento del dispositivo di protezione.
0
voti
si, probabilmente confondo le due correnti, in effetti la mia domanda è quella di saper (se possibile) calcolare la corrente di guasto
Un altro dubbio, ma con sistema TN ha senso utilizzare il diffrenziale? o funziona solo con sistemi TT?
scusate ancora
Grazie
Un altro dubbio, ma con sistema TN ha senso utilizzare il diffrenziale? o funziona solo con sistemi TT?
scusate ancora
Grazie
-

giuseppeceriani
0 2 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 20 mag 2009, 11:29
0
voti
Certo che è possibile calcolarla: è, in un sistema TT, il rapporto tra la tensione verso terra dell'impianto (
) e la somma della resistenza di terra utente
e la resistenza di terra della messa a terra del neutro
, messa a terra che avviene nella cabina del distributore.
Quindi

Il differenziale funziona sia nei sistemi TT che nei TN. Differenziale significa che interviene se rileva la differenza pari alla corrente differenziale nominale tra le correnti dei conduttori che attraversano il toroide. L'interruttore non si chiede dove si trova quando rileva la differenza.
Ma mentre nei sistemi TT il differenziale è praticamente indispensabile, nei sistemi TN, in linea di massima è inutile, perché il guasto a terra corrisponde ad una corrente di cortocircuito molto elevata per la quale i magnetotermici intervengono. Nei sistemi TT invece, la corrente di guasto a terra non è mai abbastanza elevata da permettere ai magnetotermici di intervenire in tempo utile.
) e la somma della resistenza di terra utente
e la resistenza di terra della messa a terra del neutro
, messa a terra che avviene nella cabina del distributore.Quindi

Il differenziale funziona sia nei sistemi TT che nei TN. Differenziale significa che interviene se rileva la differenza pari alla corrente differenziale nominale tra le correnti dei conduttori che attraversano il toroide. L'interruttore non si chiede dove si trova quando rileva la differenza.
Ma mentre nei sistemi TT il differenziale è praticamente indispensabile, nei sistemi TN, in linea di massima è inutile, perché il guasto a terra corrisponde ad una corrente di cortocircuito molto elevata per la quale i magnetotermici intervengono. Nei sistemi TT invece, la corrente di guasto a terra non è mai abbastanza elevata da permettere ai magnetotermici di intervenire in tempo utile.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





