Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Adeguamento A70 impianti in BT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 29 gen 2014, 14:37

Egrr. Sigg., ai sensi della delibera 243/13 tra il 2014 e 2015 bisogna adeguare all'allegato A70 tutti gli impianti di produzione tra i 6 e 50 kW, bisogna adeguare le regolazioni della protezione di interfaccia.
Premesso che non ho ancora letto attentamente la delibera, sperando in una risposta rapida da parte vostra, chiedo: ma per gli impianti maggiori di 6 kW e minori di 20 kW, in cui la protezione di interfaccia esterna non era obbligatoria, ora per adeguare bisogna necessariamente installarcela o basta modificare le soglie della protezione interna al/agli inverter?
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

1
voti

[2] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2014, 18:59

Si, è sufficiente ritarare l'inverter e inoltrare foto display.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 29 gen 2014, 20:41

:ok: grazie Mike.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[4] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 gen 2014, 22:24

Mike ha scritto:Si, è sufficiente ritarare l'inverter e inoltrare foto display.


Corretta la prima parte. Per quanto riguarda la seconda, oltre a quanto detto da Foto UtenteMike, è necessario aggiornare il regolamento di esercizio (Enel ha predisposto una sezione apposita nel portale produttori) e fornire dichiarazione di tecnico abilitato che "garantisce" che la ritaratura è stata eseguita.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 feb 2014, 12:16

Perdonatemi se ritorno sull'argomento, volevo sottoporre al vostro giudizio i seguenti dubbi che ho in merito:

1. L'obbligo della protezione di interfaccia esterna anche per impianti con potenza maggiore di 6 kW è entrato in vigore dal 1 aprile 2012? Chiedo una vostra conferma.
2. Se ci sono inverter non adeguabili, il problema si può risolvere aggiungendo un'interfaccia esterna conforme alla CEI 0-21?

ringrazio per i vostri interventi.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[6] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2014, 12:26

carlone ha scritto:1. L'obbligo della protezione di interfaccia esterna anche per impianti con potenza maggiore di 6 kW è entrato in vigore dal 1 aprile 2012? Chiedo una vostra conferma.


01/07/2012

2. Se ci sono inverter non adeguabili, il problema si può risolvere aggiungendo un'interfaccia esterna conforme alla CEI 0-21?


No. Il problema non è solo quello delle soglie del relè di protezione.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 feb 2014, 13:06

Grazie anzitutto Giovepluvio, quindi avendo degli inverter non adeguabili, l'unico modo per mettere tutto in regola è la sostituzione delle macchine... giusto?
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[8] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2014, 13:10

A meno che lo SPI interno sia completamente escludibile direi di sì.

Perché non sono adeguabili? Produttore fallito?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 feb 2014, 13:40

No GIove, mi preoccupavo per un eventuale caso che potrebbe capitare, grazie :ok:
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[10] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 12 feb 2014, 14:39

Chiedo un'altra conferma da parte vostra, per gli impianti che hanno la protezione di interfaccia esterna, bisogna fare anche la taratura con cassetta prova relè oppure la si può risparmiare? Grazie.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

Prossimo