Egrr. Sigg., ai sensi della delibera 243/13 tra il 2014 e 2015 bisogna adeguare all'allegato A70 tutti gli impianti di produzione tra i 6 e 50 kW, bisogna adeguare le regolazioni della protezione di interfaccia.
Premesso che non ho ancora letto attentamente la delibera, sperando in una risposta rapida da parte vostra, chiedo: ma per gli impianti maggiori di 6 kW e minori di 20 kW, in cui la protezione di interfaccia esterna non era obbligatoria, ora per adeguare bisogna necessariamente installarcela o basta modificare le soglie della protezione interna al/agli inverter?
Adeguamento A70 impianti in BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Si, è sufficiente ritarare l'inverter e inoltrare foto display.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Si, è sufficiente ritarare l'inverter e inoltrare foto display.
Corretta la prima parte. Per quanto riguarda la seconda, oltre a quanto detto da
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Perdonatemi se ritorno sull'argomento, volevo sottoporre al vostro giudizio i seguenti dubbi che ho in merito:
1. L'obbligo della protezione di interfaccia esterna anche per impianti con potenza maggiore di 6 kW è entrato in vigore dal 1 aprile 2012? Chiedo una vostra conferma.
2. Se ci sono inverter non adeguabili, il problema si può risolvere aggiungendo un'interfaccia esterna conforme alla CEI 0-21?
ringrazio per i vostri interventi.
1. L'obbligo della protezione di interfaccia esterna anche per impianti con potenza maggiore di 6 kW è entrato in vigore dal 1 aprile 2012? Chiedo una vostra conferma.
2. Se ci sono inverter non adeguabili, il problema si può risolvere aggiungendo un'interfaccia esterna conforme alla CEI 0-21?
ringrazio per i vostri interventi.
0
voti
carlone ha scritto:1. L'obbligo della protezione di interfaccia esterna anche per impianti con potenza maggiore di 6 kW è entrato in vigore dal 1 aprile 2012? Chiedo una vostra conferma.
01/07/2012
2. Se ci sono inverter non adeguabili, il problema si può risolvere aggiungendo un'interfaccia esterna conforme alla CEI 0-21?
No. Il problema non è solo quello delle soglie del relè di protezione.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
A meno che lo SPI interno sia completamente escludibile direi di sì.
Perché non sono adeguabili? Produttore fallito?
Perché non sono adeguabili? Produttore fallito?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Chiedo un'altra conferma da parte vostra, per gli impianti che hanno la protezione di interfaccia esterna, bisogna fare anche la taratura con cassetta prova relè oppure la si può risparmiare? Grazie.
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

grazie Mike.