Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 13 nov 2017, 18:50

Domanda probabilmente molto banale per molti ma non per me..

Dovrei presenziare, come consulente esterno, a una verifica di un locale di pubblico spettacolo da parte della commissione di vigilanza.
Nel mio primo sopralluogo in sito, ho banalmente notato che, sono spariti gli sportelli dei quadri.
Il dubbio che mi è venuto è "sono ancora a norma o no"?
Devo farli sistemare secondo voi?

Grazie!

Nella foto 1, il quadro senza sportello
1.jpg


Nella foto 2, un quadro con sportello ma con i morsetti "a vista"
2.jpg
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

2
voti

[2] Re: Quadro senza sportello, è a norma?

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 nov 2017, 19:11

Premesso che il guru-sommosapiente in questione è certamente Foto UtenteMike, che di commissioni di questo tipo se ne deve aver sciroppato a decine, credo che il problema sia il grado di protezione. Nel caso della seconda foto mi sembra che l'IP sia....IPEB.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: Quadro senza sportello, è a norma?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 13 nov 2017, 19:21

Perdona l'ignoranza.. IPEB cosa significa? :-)
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

1
voti

[4] Re: Quadro senza sportello, è a norma?

Messaggioda Foto Utentemir » 13 nov 2017, 19:26

Premesso che concordo con Foto Utentesebago, vorrei solo aggiungere che se quel quadro è un "quadro chiuso" quindi con un "grado di protezione del contenitore IPXXB" perché sia rispettato e conforme dovrà avere tutte le sue componenti, tra cui anche la "portella", relativamente alla seconda immagine, direi che sia fuori dubbio ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[5] Re: Quadro senza sportello, è a norma?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 nov 2017, 19:49

Nel secondo caso ci vuole davvero poco per riparare il fatto che i morsetti sono in bella vista, ci vuole pochissimo per applicare una striscia di copertura per il taglio modulari, solo un minimo di buona volontà. Oppure ancora meglio si sostituisce il pannello esistente con la predisposizione per gli interruttori modulari con uno cieco senza forature. Nei quadretti di distribuzione a coprire le morsettiere si mettono dei pannelli ciechi
Basta davvero poco. Mi sembra proprio sciatteria e incuria
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

3
voti

[6] Re: Quadro senza sportello, è a norma?

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 nov 2017, 22:21

Emanuele78 ha scritto:Perdona l'ignoranza.. IPEB cosa significa? :-)

IP E(lettro) B(estiario), what else?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[7] Re: Quadro senza sportello, è a norma?

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 nov 2017, 23:20

Ma anche senza "sapere", se un quadretto è progettato e prodotto con una protezione(di fatto lo sportellino è una protezione), se risulta privo della stessa, non potrà più rispondere alla caratteristica che lo qualifica al momento della vendita.
Forse la differenza sostanziale, per come è messo, credo la faccia il locale dove è ubicato.

Saluti

p.s.
volevo fare una battutina ma mi limito.
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[8] Re: Quadro senza sportello, è a norma?

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2017, 10:23

Non c'è alcun dubbio che, indipendentemente dall'ambiente di installazione e dalle norme applicabili, qualsiasi componente dell'impianto elettrico che sia stato progetto, costruito, installato e dichiarato conforme a determinate caratteristiche, il conduttore dell'impianto elettrico ha l'obbligo di mantenerle tali.
Premesso questo, confermo quanto scritto di colleghi, va ripristinato il grado IP originario del quadro elettrico. Nei luoghi di pubblico spettacolo, tutti i "quadri elettrici secondari devono essere chiusi in modo da evitare la possibilità di penetrazioni di corpi estranei..." art. 752.3.5 CEI 64/8 parte 752
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Quadro senza sportello, è a norma?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 14 nov 2017, 20:39

Si tratta di un locale di pertinenza del palcoscenico, diviso da un telo, sulla parete destra.
Appena saliti sul palco a destra, vedi freccia nella foto allegata.
La foto è quella del teatro della scala ma ovviamente è solo per far capire :lol:

Inoltre leggendo la norma CEI 64-8/7 si dice che per i quadri secondari di distribuzione "opportune protezioni devono impedire che possano essere manovrati da persone estranee al personale autorizzato".
Che significa? Devono essere chiusi a chiave o è sufficiente che abbiano uno sportello con la classica chiave triangolare?

Spero di essere stato esaustivo.
Grazie!
Allegati
z.jpg
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[10] Re: Quadro senza sportello, è a norma?

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2017, 10:17

Emanuele78 ha scritto:Che significa? Devono essere chiusi a chiave o è sufficiente che abbiano uno sportello con la classica chiave triangolare?

La norma non lo specifica, è sufficiente che il quadro sia chiuso ed impedito l'accesso al personale non autorizzato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand