Domanda probabilmente molto banale per molti ma non per me..
Dovrei presenziare, come consulente esterno, a una verifica di un locale di pubblico spettacolo da parte della commissione di vigilanza.
Nel mio primo sopralluogo in sito, ho banalmente notato che, sono spariti gli sportelli dei quadri.
Il dubbio che mi è venuto è "sono ancora a norma o no"?
Devo farli sistemare secondo voi?
Grazie!
Nella foto 1, il quadro senza sportello
Nella foto 2, un quadro con sportello ma con i morsetti "a vista"
Quadro senza sportello, è a norma?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Premesso che il guru-sommosapiente in questione è certamente
Mike, che di commissioni di questo tipo se ne deve aver sciroppato a decine, credo che il problema sia il grado di protezione. Nel caso della seconda foto mi sembra che l'IP sia....IPEB.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
1
voti
Premesso che concordo con
sebago, vorrei solo aggiungere che se quel quadro è un "quadro chiuso" quindi con un "grado di protezione del contenitore IPXXB" perché sia rispettato e conforme dovrà avere tutte le sue componenti, tra cui anche la "portella", relativamente alla seconda immagine, direi che sia fuori dubbio ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
1
voti
Nel secondo caso ci vuole davvero poco per riparare il fatto che i morsetti sono in bella vista, ci vuole pochissimo per applicare una striscia di copertura per il taglio modulari, solo un minimo di buona volontà. Oppure ancora meglio si sostituisce il pannello esistente con la predisposizione per gli interruttori modulari con uno cieco senza forature. Nei quadretti di distribuzione a coprire le morsettiere si mettono dei pannelli ciechi
Basta davvero poco. Mi sembra proprio sciatteria e incuria
Basta davvero poco. Mi sembra proprio sciatteria e incuria
3
voti
Emanuele78 ha scritto:Perdona l'ignoranza.. IPEB cosa significa?
IP E(lettro) B(estiario), what else?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Ma anche senza "sapere", se un quadretto è progettato e prodotto con una protezione(di fatto lo sportellino è una protezione), se risulta privo della stessa, non potrà più rispondere alla caratteristica che lo qualifica al momento della vendita.
Forse la differenza sostanziale, per come è messo, credo la faccia il locale dove è ubicato.
Saluti
p.s.
volevo fare una battutina ma mi limito.
Forse la differenza sostanziale, per come è messo, credo la faccia il locale dove è ubicato.
Saluti
p.s.
volevo fare una battutina ma mi limito.
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8986
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
Non c'è alcun dubbio che, indipendentemente dall'ambiente di installazione e dalle norme applicabili, qualsiasi componente dell'impianto elettrico che sia stato progetto, costruito, installato e dichiarato conforme a determinate caratteristiche, il conduttore dell'impianto elettrico ha l'obbligo di mantenerle tali.
Premesso questo, confermo quanto scritto di colleghi, va ripristinato il grado IP originario del quadro elettrico. Nei luoghi di pubblico spettacolo, tutti i "quadri elettrici secondari devono essere chiusi in modo da evitare la possibilità di penetrazioni di corpi estranei..." art. 752.3.5 CEI 64/8 parte 752
Premesso questo, confermo quanto scritto di colleghi, va ripristinato il grado IP originario del quadro elettrico. Nei luoghi di pubblico spettacolo, tutti i "quadri elettrici secondari devono essere chiusi in modo da evitare la possibilità di penetrazioni di corpi estranei..." art. 752.3.5 CEI 64/8 parte 752
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Si tratta di un locale di pertinenza del palcoscenico, diviso da un telo, sulla parete destra.
Appena saliti sul palco a destra, vedi freccia nella foto allegata.
La foto è quella del teatro della scala ma ovviamente è solo per far capire
Inoltre leggendo la norma CEI 64-8/7 si dice che per i quadri secondari di distribuzione "opportune protezioni devono impedire che possano essere manovrati da persone estranee al personale autorizzato".
Che significa? Devono essere chiusi a chiave o è sufficiente che abbiano uno sportello con la classica chiave triangolare?
Spero di essere stato esaustivo.
Grazie!
Appena saliti sul palco a destra, vedi freccia nella foto allegata.
La foto è quella del teatro della scala ma ovviamente è solo per far capire
Inoltre leggendo la norma CEI 64-8/7 si dice che per i quadri secondari di distribuzione "opportune protezioni devono impedire che possano essere manovrati da persone estranee al personale autorizzato".
Che significa? Devono essere chiusi a chiave o è sufficiente che abbiano uno sportello con la classica chiave triangolare?
Spero di essere stato esaustivo.
Grazie!
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Emanuele78 ha scritto:Che significa? Devono essere chiusi a chiave o è sufficiente che abbiano uno sportello con la classica chiave triangolare?
La norma non lo specifica, è sufficiente che il quadro sia chiuso ed impedito l'accesso al personale non autorizzato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)