Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sostituzione componenti impianto rivelazione fumi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Sostituzione componenti impianto rivelazione fumi

Messaggioda Foto Utentesimp » 11 apr 2018, 8:44

Buongiorno colleghi.
Presso un negozio soggetto a CPR c'è un impianto di rivelazione incendi. Il cliente vorrebbe sostituire solo i componenti dell'impianto (sensori, pulsanti, avvisatori,..) a meno dei cavi i quali non rispettano le attuali norme UNI.
E' possibile eseguire l'intervento o è necessario sostituire anche i cavi?
L'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
Se devo aggiungere un paio di sensori o un pulsante posso farlo nonostante i cavi non a norma?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

1
voti

[2] Re: Sostituzione componenti impianto rivelazione fumi

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 apr 2018, 9:48

Foto Utentesimp ha scritto:Presso un negozio soggetto a CPR

non sono i negozi soggetti al regolamento CPR, ma i materiali da costruzione.
Foto Utentesimp ha scritto:E' possibile eseguire l'intervento o è necessario sostituire anche i cavi?

non è assolutamente necessario sostituire i cavi se questi svolgono ancora egregiamente il loro dovere.
Foto Utentesimp ha scritto:L'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
Se devo aggiungere un paio di sensori o un pulsante posso farlo nonostante i cavi non a norma?

se stai aggiungendo pulsanti e sensori non puoi inquadrare l'intervento come manutenzione straordinaria, ma ampliamento o trasformazione a seconda di cosa tu stia facendo.
come detto i cavi esistenti non sono minimamente un problema, fermo restando che per i collegamenti dei nuovi sensori e pulsanti bisogna utilizzare cavo conformi al regolamento CPR, o anche cavi non conformi qualora si possa dimostrare la loro immissione sul mercato comunitario prima del 1 luglio 2017.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Sostituzione componenti impianto rivelazione fumi

Messaggioda Foto Utentesimp » 11 apr 2018, 10:11

Ciao.
Si ho sbagliato a scrivere. Intendevo CPI e non CPR.
Se sostituisco invece i componenti senza aggiungerne altri l'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[4] Re: Sostituzione componenti impianto rivelazione fumi

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 apr 2018, 10:23

Foto Utentesimp ha scritto:Se sostituisco invece i componenti senza aggiungerne altri l'intervento si configura come manutenzione straordinaria?

esatto.
a meno che l'intervento non sia subordinato a una manutenzione ordinaria.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti