Buongiorno colleghi.
Presso un negozio soggetto a CPR c'è un impianto di rivelazione incendi. Il cliente vorrebbe sostituire solo i componenti dell'impianto (sensori, pulsanti, avvisatori,..) a meno dei cavi i quali non rispettano le attuali norme UNI.
E' possibile eseguire l'intervento o è necessario sostituire anche i cavi?
L'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
Se devo aggiungere un paio di sensori o un pulsante posso farlo nonostante i cavi non a norma?
Grazie
Sostituzione componenti impianto rivelazione fumi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
simp ha scritto:Presso un negozio soggetto a CPR
non sono i negozi soggetti al regolamento CPR, ma i materiali da costruzione.
simp ha scritto:E' possibile eseguire l'intervento o è necessario sostituire anche i cavi?
non è assolutamente necessario sostituire i cavi se questi svolgono ancora egregiamente il loro dovere.
simp ha scritto:L'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
Se devo aggiungere un paio di sensori o un pulsante posso farlo nonostante i cavi non a norma?
se stai aggiungendo pulsanti e sensori non puoi inquadrare l'intervento come manutenzione straordinaria, ma ampliamento o trasformazione a seconda di cosa tu stia facendo.
come detto i cavi esistenti non sono minimamente un problema, fermo restando che per i collegamenti dei nuovi sensori e pulsanti bisogna utilizzare cavo conformi al regolamento CPR, o anche cavi non conformi qualora si possa dimostrare la loro immissione sul mercato comunitario prima del 1 luglio 2017.
0
voti
Ciao.
Si ho sbagliato a scrivere. Intendevo CPI e non CPR.
Se sostituisco invece i componenti senza aggiungerne altri l'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
Grazie
Si ho sbagliato a scrivere. Intendevo CPI e non CPR.
Se sostituisco invece i componenti senza aggiungerne altri l'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
Grazie
0
voti
simp ha scritto:Se sostituisco invece i componenti senza aggiungerne altri l'intervento si configura come manutenzione straordinaria?
esatto.
a meno che l'intervento non sia subordinato a una manutenzione ordinaria.
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)