Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 4 giu 2021, 18:21

Buongiorno a tutti, chiedo il Vs parere su quanto segue:
da un quadro generale si alimenta un secondo quadro elettrico, sul quale si hanno tutte partenze correttamente protette da sovraccarico e cto-cto.

La linea di collegamento tra i due quadri ha sezione 25mmq (portata circa 80A) protetta con magnetotermico da 100A (quindi non per sovraccarico).

Considerato che gli utilizzatori hanno una bassa contemporaneità (ascensori, prese scala, autoclave, etc.) è possibile mantenere tale situazione o è sempre e comunque necessario proteggere la linea anche da sovraccarico?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[2] Re: Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 giu 2021, 18:42

ciao,
l'omissione della protezione da sovraccarico è ammessa, ma non per la casistica che citi.
il coefficiente di contemporaneità non è mai un dato certo, anche quando si ha la tua ragionevole certezza.

il generale del secondo quadro è un sezionatore o un magnetotermico?
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 giu 2021, 18:48

Tippo di cavo? perché se FG16 o vecchio FG7 forse con la portata ci sei dentro
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[4] Re: Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 4 giu 2021, 19:08

I cavi sono unipolari un po datati e la portata è grosso modo quella indicata

riguardo alla contemporaneità è certamente bassa trattandosi di normale condominio residenziale (non avremo mai tutti gli ascensori, autoclave e prese di servizio funzionanti contemporaneamente) e mi sentirei di escluderlo a priori, tenendo sempre conto che tutte le partenze sono a loro volta singolarmente protette da sovraccarico

Il generale del secondo quadro è un sezionatore di taglia pari al magnetotermico a monte

Grazie
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[5] Re: Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 giu 2021, 13:50

La protezione da sovraccarico la puoi realizzare a monte o valle.
Nel caso in questione però non ci sono gli estremi per considerarla verificata a valle, a meno che la somma delle In di tutti gli interruttori non sia inferiore alla portata del cavo.

p.s. non è ammessa la protezione da sovraccarico a valle negli ambienti MARCI
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 giu 2021, 14:20

Molto sottovalutato è anche questo aspetto riferito alla protezione delle condutture
DIFF.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 giu 2021, 14:30

studio varingel ha scritto:trattandosi di normale condominio residenziale


Ma questo normale condominio che potenza ha impegnata per avere un interruttore da 100 A, che non è neppure l'interruttore generale ma quello che protegge la linea di un sottoquadro?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 7 giu 2021, 15:42

Grazie per gli interventi.
La fornitura globale è di 50kW (sono piu' scale sotto unico quadro)
A monte di tutto, come primo interruttore, abbiamo inoltre protezione differenziale

La mia domanda vuole essere piu' generale ovvero:
trattandosi di alimentazione diretta ad un quadro, lunghezza breve e senza derivazioni
considerando che la sezione cavi è inferiore di una sola taglia rispetto a quella preferibile
considerando che non ci sarà mai una contemporaneità dei carichi (ascensori)
considerando che non è ambiente MARCIO e che a monte si ha protezione differenziale
che la protezione contro cortocircuito massimo e minimo è garantita

Può essere ragionevole non sostituire la linea e rischiare di non avere la protezione completa contro il sovraccarico della linea stessa?
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[9] Re: Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 giu 2021, 16:43

Secondo me non puoi in quanto la norma CEI 64-8 detta delle regole per omettere la protezione ma solo per apparecchi utilizzatori in certe condizioni non per i quadri elettrici in quanto, alimentando un quadro, non puoi garantire il fatto che non possa dare luogo a sovracorrenti di sovraccarico.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[10] Re: Protezione linee alimentazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 7 giu 2021, 16:56

Certo,
ma trattandosi di ascensori è praticamente impossibile che funzioni tutti contemporaneamente e ciascuna ha propria protezione
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51