Buongiorno a tutti, chiedo il Vs parere su quanto segue:
da un quadro generale si alimenta un secondo quadro elettrico, sul quale si hanno tutte partenze correttamente protette da sovraccarico e cto-cto.
La linea di collegamento tra i due quadri ha sezione 25mmq (portata circa 80A) protetta con magnetotermico da 100A (quindi non per sovraccarico).
Considerato che gli utilizzatori hanno una bassa contemporaneità (ascensori, prese scala, autoclave, etc.) è possibile mantenere tale situazione o è sempre e comunque necessario proteggere la linea anche da sovraccarico?
Grazie
Protezione linee alimentazione quadro elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
ciao,
l'omissione della protezione da sovraccarico è ammessa, ma non per la casistica che citi.
il coefficiente di contemporaneità non è mai un dato certo, anche quando si ha la tua ragionevole certezza.
il generale del secondo quadro è un sezionatore o un magnetotermico?
l'omissione della protezione da sovraccarico è ammessa, ma non per la casistica che citi.
il coefficiente di contemporaneità non è mai un dato certo, anche quando si ha la tua ragionevole certezza.
il generale del secondo quadro è un sezionatore o un magnetotermico?
0
voti
I cavi sono unipolari un po datati e la portata è grosso modo quella indicata
riguardo alla contemporaneità è certamente bassa trattandosi di normale condominio residenziale (non avremo mai tutti gli ascensori, autoclave e prese di servizio funzionanti contemporaneamente) e mi sentirei di escluderlo a priori, tenendo sempre conto che tutte le partenze sono a loro volta singolarmente protette da sovraccarico
Il generale del secondo quadro è un sezionatore di taglia pari al magnetotermico a monte
Grazie
riguardo alla contemporaneità è certamente bassa trattandosi di normale condominio residenziale (non avremo mai tutti gli ascensori, autoclave e prese di servizio funzionanti contemporaneamente) e mi sentirei di escluderlo a priori, tenendo sempre conto che tutte le partenze sono a loro volta singolarmente protette da sovraccarico
Il generale del secondo quadro è un sezionatore di taglia pari al magnetotermico a monte
Grazie
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
La protezione da sovraccarico la puoi realizzare a monte o valle.
Nel caso in questione però non ci sono gli estremi per considerarla verificata a valle, a meno che la somma delle In di tutti gli interruttori non sia inferiore alla portata del cavo.
p.s. non è ammessa la protezione da sovraccarico a valle negli ambienti MARCI
Nel caso in questione però non ci sono gli estremi per considerarla verificata a valle, a meno che la somma delle In di tutti gli interruttori non sia inferiore alla portata del cavo.
p.s. non è ammessa la protezione da sovraccarico a valle negli ambienti MARCI
0
voti
studio varingel ha scritto:trattandosi di normale condominio residenziale
Ma questo normale condominio che potenza ha impegnata per avere un interruttore da 100 A, che non è neppure l'interruttore generale ma quello che protegge la linea di un sottoquadro?
0
voti
Grazie per gli interventi.
La fornitura globale è di 50kW (sono piu' scale sotto unico quadro)
A monte di tutto, come primo interruttore, abbiamo inoltre protezione differenziale
La mia domanda vuole essere piu' generale ovvero:
trattandosi di alimentazione diretta ad un quadro, lunghezza breve e senza derivazioni
considerando che la sezione cavi è inferiore di una sola taglia rispetto a quella preferibile
considerando che non ci sarà mai una contemporaneità dei carichi (ascensori)
considerando che non è ambiente MARCIO e che a monte si ha protezione differenziale
che la protezione contro cortocircuito massimo e minimo è garantita
Può essere ragionevole non sostituire la linea e rischiare di non avere la protezione completa contro il sovraccarico della linea stessa?
La fornitura globale è di 50kW (sono piu' scale sotto unico quadro)
A monte di tutto, come primo interruttore, abbiamo inoltre protezione differenziale
La mia domanda vuole essere piu' generale ovvero:
trattandosi di alimentazione diretta ad un quadro, lunghezza breve e senza derivazioni
considerando che la sezione cavi è inferiore di una sola taglia rispetto a quella preferibile
considerando che non ci sarà mai una contemporaneità dei carichi (ascensori)
considerando che non è ambiente MARCIO e che a monte si ha protezione differenziale
che la protezione contro cortocircuito massimo e minimo è garantita
Può essere ragionevole non sostituire la linea e rischiare di non avere la protezione completa contro il sovraccarico della linea stessa?
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
Secondo me non puoi in quanto la norma CEI 64-8 detta delle regole per omettere la protezione ma solo per apparecchi utilizzatori in certe condizioni non per i quadri elettrici in quanto, alimentando un quadro, non puoi garantire il fatto che non possa dare luogo a sovracorrenti di sovraccarico.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Certo,
ma trattandosi di ascensori è praticamente impossibile che funzioni tutti contemporaneamente e ciascuna ha propria protezione
ma trattandosi di ascensori è praticamente impossibile che funzioni tutti contemporaneamente e ciascuna ha propria protezione
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)