Salve, dopo tempo, ho bisogno dei vostri consigli. In un luogo aperto al pubblico le prese elettriche vanno protette singolarmente? giusto? ma per quanto riguarda le prese a muro USB? come le considerate? grazie infinite per le risposte a chiunque abbia voglia di darmi delucidazioni. 
-

elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 780
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
0
voti
ciao ti ringrazio per la solerzia, ma mi rifacevo a questa
letta sempre sul forum
nella V1 del 09-2008 si riportava:
752.55.1 Prese a spina fisse
Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono
essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere
protezione singola contro le sovracorrenti.
Negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma
comunque in numero non superiore a 5.
e comunque essendo le prese USB con trafo interno di fabbricazione non conosciuta come sarebbe meglio comportarsi . Scusate la forma ma scrivo da telefono.
letta sempre sul forum
nella V1 del 09-2008 si riportava:
752.55.1 Prese a spina fisse
Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono
essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere
protezione singola contro le sovracorrenti.
Negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma
comunque in numero non superiore a 5.
e comunque essendo le prese USB con trafo interno di fabbricazione non conosciuta come sarebbe meglio comportarsi . Scusate la forma ma scrivo da telefono.
-

elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 780
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
0
voti
secondo me' le prese USB andrebbero protette singolarmente con fusibile. data come gia' detto non chiara la loro costruzione non si sa se all'interno hanno il fusibile che dovrebbe esserci ( o resistenza fusibile) ma visto le esperienze su altri apparecchi esplosi ( vedasi lampadine CFL e LED) che non avevano nemmeno l'ombra di fusibile , io il fusibile lo metterei ,( a meno che non si raggruppino in un centralino e le si protegga con magnetotermico)
0
voti
Si tratta di fatto di un apparecchio utilizzatore, io mi rifarei alle prescrizioni del produttore, visto che si tratta di componenti marchiati CE. Se questi lo richiede, non c'è problema... Qui ad esempio la versione VImar IDEA https://download.vimar.com/irj/go/km/do ... .90603.pdf
0
voti
pero' non menziona una protezione contro i corto circuiti.
il problema sorge quando ci si trova davanti a marche strane che non sono accompagnati da nessun foglio o manuale
il problema sorge quando ci si trova davanti a marche strane che non sono accompagnati da nessun foglio o manuale
0
voti
Mi pare essenziale la risposta di @Danielex.
Se un prodotto commercializzato è marchiato CE può essere installato, sarà protetta a monte l'alimentazione afferente non la singola presa.
Saluti
Se un prodotto commercializzato è marchiato CE può essere installato, sarà protetta a monte l'alimentazione afferente non la singola presa.
allora, invece di eccedere in cautele, forse meglio evitare l'uso di quei prodotti "strani" piuttosto che aggiungere protezioni non richieste.ivano ha scritto:(...) il problema sorge quando ci si trova davanti a marche strane che non sono accompagnati da nessun foglio o manuale (...)
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8986
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)