[1] presa USB ricarica telefono

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 6 lug 2021, 10:43

Salve, dopo tempo, ho bisogno dei vostri consigli. In un luogo aperto al pubblico le prese elettriche vanno protette singolarmente? giusto? ma per quanto riguarda le prese a muro USB? come le considerate? grazie infinite per le risposte a chiunque abbia voglia di darmi delucidazioni. :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

1
voti

[2] Re: presa USB ricarica telefono

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 lug 2021, 10:49

Le prese non vanno protette singolarmente.
Tantomeno le prese USB che lavorano a bassissima tensione.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: presa USB ricarica telefono

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 6 lug 2021, 11:26

ciao ti ringrazio per la solerzia, ma mi rifacevo a questa
letta sempre sul forum
nella V1 del 09-2008 si riportava:

752.55.1 Prese a spina fisse
Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono
essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere
protezione singola contro le sovracorrenti.
Negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma
comunque in numero non superiore a 5.

e comunque essendo le prese USB con trafo interno di fabbricazione non conosciuta come sarebbe meglio comportarsi . Scusate la forma ma scrivo da telefono.
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

1
voti

[4] Re: presa USB ricarica telefono

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 lug 2021, 11:59

Prescrizione obsoleta.

Inoltre si applicava ai locali di pubblico spettacolo.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: presa USB ricarica telefono

Messaggioda Foto Utenteivano » 11 lug 2021, 11:40

secondo me' le prese USB andrebbero protette singolarmente con fusibile. data come gia' detto non chiara la loro costruzione non si sa se all'interno hanno il fusibile che dovrebbe esserci ( o resistenza fusibile) ma visto le esperienze su altri apparecchi esplosi ( vedasi lampadine CFL e LED) che non avevano nemmeno l'ombra di fusibile , io il fusibile lo metterei ,( a meno che non si raggruppino in un centralino e le si protegga con magnetotermico)
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[6] Re: presa USB ricarica telefono

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 11 lug 2021, 14:12

Si tratta di fatto di un apparecchio utilizzatore, io mi rifarei alle prescrizioni del produttore, visto che si tratta di componenti marchiati CE. Se questi lo richiede, non c'è problema... Qui ad esempio la versione VImar IDEA https://download.vimar.com/irj/go/km/do ... .90603.pdf
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[7] Re: presa USB ricarica telefono

Messaggioda Foto Utenteivano » 11 lug 2021, 19:29

pero' non menziona una protezione contro i corto circuiti.
il problema sorge quando ci si trova davanti a marche strane che non sono accompagnati da nessun foglio o manuale
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[8] Re: presa USB ricarica telefono

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 lug 2021, 22:23

Mi pare essenziale la risposta di @Danielex.
Se un prodotto commercializzato è marchiato CE può essere installato, sarà protetta a monte l'alimentazione afferente non la singola presa.
ivano ha scritto:(...) il problema sorge quando ci si trova davanti a marche strane che non sono accompagnati da nessun foglio o manuale (...)
allora, invece di eccedere in cautele, forse meglio evitare l'uso di quei prodotti "strani" piuttosto che aggiungere protezioni non richieste.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8982
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica