Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Magnetotermico corrente nominale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto Utentebasilico » 18 gen 2023, 16:27

ciao,

se la potenza massima che da Enel è di 3 kW con un 10% in piu' come soglia quindi un totale di 3,3 kW se vado a mettere un magnetotermico da 16A quindi un totale di 3,5kW e con tutto acceso a casa supero i 3,3 kW scatterà sempre il contatore Enel?

Spero di non aver scritto fesserie
Avatar utente
Foto Utentebasilico
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 23 nov 2006, 1:49

0
voti

[2] Re: magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 gen 2023, 16:33

No, dipende da vari fattori (fra cui temperatura ambiente, fattore di potenza, variabilità della curva dei magnetotermici, valore del sovraccarico)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[3] Re: Magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 19 gen 2023, 1:09

Devi considerare non solo le caratteristiche d'intervento del magnetotermico da 16 A, ma anche quelle del contatore. In particolare:

  • Qui Foto Utente6367 dice: "Un magnetotermico NON deve aprire al superamento della corrente nominale perché la corrente nominale è la corrente che deve portare a tempo indefinito.
    Non deve intervenire per una corrente pare al 13% in più di quella nominale, ma deve intervenire entro un'ora per una corrente pari al 45% in più di quella nominale (in realtà interviene in qualche minuto)
    ";
  • Qui Foto Utentepaolo a m dice: "Il contatore dell'Enel (parliamo di quello elettronico) consente, per un tempo illimitato, la disponibilità di una potenza superiore del 10% rispetto alla potenza impegnata contrattuale. Per un contratto da 3 kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW. Se si superano i 3,3 kW, viene data la possibilità di prelevare fino a 4 kW per almeno tre ore".
    Questo intervento è di qualche anno fa, comunque i tempi sono quelli. Prelevando più di 4 kW, dopo 1 minuto il contatore visualizza il messaggio "RISCHIO DISTACCO SUPERO POTENZA".
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[4] Re: Magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 gen 2023, 9:22

basilico ha scritto: se vado a mettere un magnetotermico da 16A quindi un totale di 3,5kW


Qui secondo me c'è un errore.
LA tensione nominale adesso è 230V, quindi al più si parla di 3,68 kW.
Un MT NON deve intervenire se la corrente in transito è entro 1,13 volte la corrente nominale per un ora, quindi NON interviene se prelevi fino a 4,15 kW.
Un MT DEVE intervenire se la corrente in transito supera 1,45 volte la In, quindi DI SICURO interviene se prelevi più 5,3 kW.

Il contatore ENEL ha anche una misura elettronica della potenza prelevata e interviene ANCHE per i superi contrattuali, ad es. navigando si trova questo (va però visto il tuo contratto):

Reale disponibiltà in prelievo
Nonostante i limiti imposti dal contratto sottoscritto tra fornitore e cliente, il distributore Enel offre un minimo di tolleranza nel prelievo dell’energia per evitare distacchi non appena si dovesse superare la soglia della potenza nominale.
Infatti per tutti i contratti con potenza nominale fino a 15 kW Enel concede sempre il 10% in più di potenza disponibile.
Inoltre è possibile prelevare fino al 33% in più per una durata massima di 180 minuti (3 ore).
Quindi per le 3 “taglie” standard avremo disponibili un potenza reale superiore a quella nominare con i seguenti limiti:

Potenza Nominale: 3,0 kW
Tolleranza senza sconnessione (10%) 3300 W
Tolleranza senza sconnessione (33% max 180 minuti) 3990 W


Quindi a parer mio:
In generale interviene sempre il tuo MT da 16
Se prelevi 3,5 sembra che non intervenga. o al più dopo 3 ore.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[5] Re: Magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto Utentebasilico » 19 gen 2023, 22:32

NSE ha scritto: [...]

Ho controllato il contratto e mi dice 3 kW con tolleranza del 10% quindi 3,3 kW e non leggo della possibilià di prelevare fino al 33% per 3 ore. Se impegno i 3,3 kW a questo punto "salterà" il contatore elettronico Enel ?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 19 gen 2023, 22:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio immediatamente precedente.
Avatar utente
Foto Utentebasilico
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 23 nov 2006, 1:49

0
voti

[6] Re: Magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 19 gen 2023, 23:09

Le norme sono quelle di Enel Distribuzione, e valgono a prescindere dalla società che gestisce il contratto di fornitura. Se leggi la guida tecnica (vedi qui) troverai scritto che:

Disponibilità di potenza.png
Disponibilità di potenza.

ossia quanto già riferito al post [3].

In particolare:

Segnalazioni di supero potenza disponibile.png
Segnalazioni di supero potenza.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[7] Re: Magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto Utentebasilico » 20 gen 2023, 22:47

NSE ha scritto:Quindi a parer mio:
In generale interviene sempre il tuo MT da 16
Se prelevi 3,5 sembra che non intervenga. o al più dopo 3 ore.

Quindi se voglio che l'MT intervenga quando supero i 3,3 kW devo metterne uno da 10 A?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 20 gen 2023, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta inutile citazione integrale.
Avatar utente
Foto Utentebasilico
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 23 nov 2006, 1:49

0
voti

[8] Re: Magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto Utentebasilico » 23 gen 2023, 22:46

Se l'MT deve intervenire solo quando la corrente in transito supera 1,45 volte la corrente nominale se io voglio limitare il mio carico a 3,3 kW dovro' prendere un MT da 10 A?
se il mio calcolo è giusto avrei 2,3 kW ma l'MT non interviene a meno che non superi i 3,3 kW è corretto?
Avatar utente
Foto Utentebasilico
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 23 nov 2006, 1:49

0
voti

[9] Re: Magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 gen 2023, 1:14

Non puoi utilizzare un magnetotermico come semplice limitatore di corrente. Gli interruttori magnetotermici per utilizzo domestico hanno una caratteristica d'intervento compatibile con gli utilizzatori comunemente impiegati nelle linee elettriche che proteggono. Volendo, è possibile, previa consultazione delle tabelle d'intervento, scegliere opportunamente la tipologia e la corrente nominale, e fare in modo che un determinato interruttore intervenga entro un certo tempo per una più o meno determinata corrente, in una certa gamma di temperature ambiente, ma tale scelta sarebbe incompatibile con l'utilizzo di diversi elettrodomestici. Basti pensare alla corrente di spunto all'accensione del motore di un elettrodomestico: corrente che nei primi istanti assume valori notevolmente superiori a quelli d'esercizio. In tal caso, un interruttore dimensionato per la corrente di esercizio interverrebbe subito all'accensione, rendendo impossibile il funzionamento dell'elettrodomestico.
Proprio per questo si parla di corrente nominale. Oltretutto, per quanto riguarda l'utilizzo domestico, gli interruttori in commercio sono di taglie "fisse" (in genere 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, ecc.), e questo aumenterebbe la difficoltà di scelta di un valore di corrente prefissato.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[10] Re: Magnetotermico corrente nominale

Messaggioda Foto Utentelillo » 24 gen 2023, 11:30

ciao,
Foto Utentebasilico ha scritto:Quindi se voglio che l'MT intervenga quando supero i 3,3 kW devo metterne uno da 10 A?

hai provato con uno da 6 :?: :D
stanno cercando di dirti che la strada della sostituzione del magnetotermico non è la strada giusta per "anticipare" un contatore.

O_/
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti