Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Verifiche in cabina MT/BT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 dic 2024, 15:45

Salve, in una cabina mt/bt quali sono i controlli da fare e chi li deve fare il manutentore o anche un professionista ?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 dic 2024, 15:18

Nessuno che è esperto in questo ambito ?
Il mio "problema" è che in una cabina c'è già il manutentore che fa controlli vari sulle apparecchiature, poi c'è l'organismo che fa la prova di terra DPR462, ci sono altre verifiche che deve fare un professionista ? :roll: :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[3] Re: Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 dic 2024, 15:51

Che controlli fa il manutentore?
E che controlli potresti fare tu come professionista?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[4] Re: Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 dic 2024, 15:55

Il professionista non ha mai nessun obbligo se non ha ricevuto uno specifico incarico. L'obbligo della manutenzione spetta sempre al gestore dell'attività e/o Datore di Lavoro, che possono delegare professionisti e tecnici per quanto di loro competenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utentepakk » 5 dic 2024, 16:17

si trovano le schede per le manutenzioni delle cabine di ricezione mt e trasformazione mt/bt (da tenere in apposito registro).

Ad ogni modo, oltre a quanto indicato dalle norme, fai riferimento anche ai manuali delle apparecchiature installate.

Per esempio l'interruttore MT, l' UPS, il trafo, ecc ecc in cui potrebbero essere indicate delle attività da fare ogni tot. periodi...

A mio avviso tutte attività a cura del manutentore abilitato.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[6] Re: Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 dic 2024, 17:20

Grazie delle risposte
Quindi il manutentore della cabina oltre alla manutenzione dei vari apparati dovrà fare ad esempio, le prove periodiche dei differenziali, piuttosto che le prove di isolamento, ecc., corretto ?
In sintesi, il datore di lavoro per essere a norma con la sua cabina, basta che incarichi un manutentore abilitato e che faccia fare le verifiche periodiche 462, non serve altro.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utentepakk » 5 dic 2024, 17:26

un po' "generica" come argomentazione ma direi di si...
poi c sono anche altri aspetti magari da verificare... adeguamenti CEI 0-16, eventuali verifiche-ispezioni degli oli per trafo ad olio, e robe così...
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[8] Re: Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 dic 2024, 17:30

pakk ha scritto:un po' "generica" come argomentazione ma direi di si...
poi c sono anche altri aspetti magari da verificare... adeguamenti CEI 0-16, eventuali verifiche-ispezioni degli oli per trafo ad olio, e robe così...


Si si, infatti io nella manutenzione intendevo a 360° quindi compreso anche quanto da te evidenziato
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[9] Re: Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utentepakk » 5 dic 2024, 17:40

Be ci sono cose che se non esplicitamente dette e scritte potrebbero rimanere nel dimenticatoio.
Per questo ti facevo esempi di cose non necessariamente legate alla sicurezza (DL 81).
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

1
voti

[10] Re: Verifiche in cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 dic 2024, 18:10

ciao Foto UtenteDuracell,
in aggiunta a quanto ti è stato detto c'è la CEI 78-17 del 2015 (con variante del 2019) che può essere utile.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti