Buongiorno a tutti,
mi è venuto un dubbio nel leggere un libro di tuttonormel (Cabine MT/BT).
Esempio: trasformatore da 630 kVA con corrente sul secondario=910A.
Io di solito nel progetto prevedo un'interruttore generale di Bassa tensione da 1000 o 1250 A regolato con corrente =< alla massima corrente del trasformatore, per proteggerlo da sovraccarico, quindi in questo caso regolerei la termica con I<=910A.
Invece tuttonormel, in un esempio con un trafo da 630 kVA, regola la termica a 1000A.
E' corretta la soluzione di tuttonormel?
Interruttore secondario trasformatore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Premetto che comunque la protezione del trasformatore è realizzata anche con il controllo della temperatura interna, con relativo allarme e sgancio dell'interruttore generale di BT
1
voti
ho a disposizione la guida in questione, versione 5/2015, a pagina 249 è riportato che il trasformatore è protetto dal sovraccarico dal termometro a contatti e dall'interruttore generale BT di rincalzo (Itr=1.1*Ir, dove Ir è la corrente nominale del secondario del trasformatore); poi continua sulle protezioni da cortocircuito che sono ottenute dalle protezioni 50 e 51 dall'interruttore di media.
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
arabofenice ha scritto:ho a disposizione la guida in questione, versione 5/2015, a pagina 249 è riportato che il trasformatore è protetto dal sovraccarico dal termometro a contatti e dall'interruttore generale BT di rincalzo (Itr=1.1*Ir, dove Ir è la corrente nominale del secondario del trasformatore); poi continua sulle protezioni da cortocircuito che sono ottenute dalle protezioni 50 e 51 dall'interruttore di media.
La Guida che ho io è del 2019 ma non cambia nulla... indica le stesse cose, praticamente demanda la protezione da sovraccarico al controllo della temperatura del trafo, e l'interruttore generale è tarato piu alto del 10% per consentire un eventuale sovraccarico temporaneo....
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)