Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Interruttore secondario trasformatore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Interruttore secondario trasformatore

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 feb 2025, 17:32

Buongiorno a tutti,
mi è venuto un dubbio nel leggere un libro di tuttonormel (Cabine MT/BT).
Esempio: trasformatore da 630 kVA con corrente sul secondario=910A.
Io di solito nel progetto prevedo un'interruttore generale di Bassa tensione da 1000 o 1250 A regolato con corrente =< alla massima corrente del trasformatore, per proteggerlo da sovraccarico, quindi in questo caso regolerei la termica con I<=910A.
Invece tuttonormel, in un esempio con un trafo da 630 kVA, regola la termica a 1000A.

E' corretta la soluzione di tuttonormel?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 28 feb 2025, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riportato titolo in caratteri minuscoli.
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Interruttore secondario trasformatore

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 feb 2025, 18:48

Premetto che comunque la protezione del trasformatore è realizzata anche con il controllo della temperatura interna, con relativo allarme e sgancio dell'interruttore generale di BT
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[3] Re: Interruttore secondario trasformatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2025, 19:11

Sarà protetto sul lato MT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[4] Re: Interruttore secondario trasformatore

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 2 mar 2025, 16:12

ho a disposizione la guida in questione, versione 5/2015, a pagina 249 è riportato che il trasformatore è protetto dal sovraccarico dal termometro a contatti e dall'interruttore generale BT di rincalzo (Itr=1.1*Ir, dove Ir è la corrente nominale del secondario del trasformatore); poi continua sulle protezioni da cortocircuito che sono ottenute dalle protezioni 50 e 51 dall'interruttore di media.
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[5] Re: Interruttore secondario trasformatore

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 mar 2025, 14:56

arabofenice ha scritto:ho a disposizione la guida in questione, versione 5/2015, a pagina 249 è riportato che il trasformatore è protetto dal sovraccarico dal termometro a contatti e dall'interruttore generale BT di rincalzo (Itr=1.1*Ir, dove Ir è la corrente nominale del secondario del trasformatore); poi continua sulle protezioni da cortocircuito che sono ottenute dalle protezioni 50 e 51 dall'interruttore di media.


La Guida che ho io è del 2019 ma non cambia nulla... indica le stesse cose, praticamente demanda la protezione da sovraccarico al controllo della temperatura del trafo, e l'interruttore generale è tarato piu alto del 10% per consentire un eventuale sovraccarico temporaneo....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti