Teleruttore (assorbimento)

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

Avatar utente
Foto Utenteminer
0 3
Messaggi: 36
Iscritto il: 5 mag 2011, 10:57
0
voti

[1] Teleruttore (assorbimento)

Messaggioda Foto Utenteminer » 12 giu 2011, 12:53

Salve,
la richiesta di supporto deriva dalle seguenti scritte nel datasheet di un teleruttore di nota marca (non lo riporto per motivi di pubblicità):
TELERUTTORE, AC-3, 3 kW/400V
Tensione operativa:24VAC
Switching Power AC3:3 kW
Switching Current AC1:18A
Switching Current AC3:7A
N. of Poles:3
Contact Configuration:1NC
Relay Mounting:Rotaia DIN
Coil Voltage VDC Nom:24 V
...
Contact Current AC Max:7A
...
AC Coil Power:3.3W
...
Coil Type:DC
DC Coil Power:26.5VA
...
Ora veniamo alla domanda: è un teleruttore con bobina a 24Vdc, ma quanto assorbe? per dimensionare l'alimentatore non dovrei tener conto sia dell'inserzione che a regime? e come ottengo queste info? cosa centra 24VAC?
Grazie

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[2] Re: Teleruttore (assorbimento)

Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2011, 14:17

miner ha scritto:.....Coil Type:DC
DC Coil Power:26.5VA
.....è un teleruttore con bobina a 24Vdc, ma quanto assorbe?

(DC)conosci la potenza di assorbimento della bobina, conosci la tensione di comando, non è difficile determinarsi il valore di intensità di corrente,occorre tener presente che il contattore o teleruttore in esercizio (ovvero ad ancora attratta) assorbe molto di meno che nell'istante di eccitazione; è probabile che nel datasheet del contattore sia indicato sia l'assorbimento della bobina all'inserzione, che il valore di assorbimento della bobina in esercizio.

Avatar utente
Foto Utenteminer
0 3
Messaggi: 36
Iscritto il: 5 mag 2011, 10:57
0
voti

[3] Re: Teleruttore (assorbimento)

Messaggioda Foto Utenteminer » 12 giu 2011, 14:45

Sicuramente sono un po' arrugginito ma
trattandosi di 24Vdc non capisco perché compaiano le info su ac e poi
- se parliamo di corrente continua non capisco perché si parla di 26.5VA (VA non fa riferimento alla "somma" della potenza attiva e reattiva?)
- non essendoci altre info devo ritenere che quella riportata sia l'assorbimento all'inserzione, vero?
- ma aquesto punto se ne avessi 10 da attivare in "contemporanea" da quale potenza (quindi W) dovrebbe essere l'alimentatore (220Vac\24Vdc), ammesso di non avere altri carichi? penso sia errato calcolare 26.5*10 o ... help.
grazie

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[4] Re: Teleruttore (assorbimento)

Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2011, 14:59

è possibile conoscere produttore/modello del contattore?

Avatar utente
Foto Utenteminer
0 3
Messaggi: 36
Iscritto il: 5 mag 2011, 10:57
0
voti

[5] Re: Teleruttore (assorbimento)

Messaggioda Foto Utenteminer » 12 giu 2011, 15:05

se non è motivo di bannamento, certamente. Eccolo
SIEMENS - 3RT10151BB42
http://it.farnell.com/siemens/3rt10151b ... dp/4320244

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[6] Re: Teleruttore (assorbimento)

Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2011, 15:35

forse è meglio considerare queste di caratteristiche:
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view

Avatar utente
Foto Utenteminer
0 3
Messaggi: 36
Iscritto il: 5 mag 2011, 10:57
0
voti

[7] Re: Teleruttore (assorbimento)

Messaggioda Foto Utenteminer » 13 giu 2011, 12:40

Sembra quasi che sia alla ricerca della "pappa pronta" ma nonostante ci abbia sbattuto la testa non ho ancora trovato nulla.
Qualche miracolo [-o< Grazie