Ho degli appunti confusi...qualcuno mi può aiutare se dico qualcosa sulla trasmissione di rete?
-comandi di scrittura e lettura (net rad e net write) e relativa port, en, tbl
-comandi per trasmissione di lettura dei messaggi xmt rcv
-poi parla di SMB 30 SMB 130...ma che sono?
qualcuno mi aiuti...anche se mi date qualche link...
trasmissione su rete
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
0
voti
[2] Re: trasmissione su rete
Non ho afferrato bene l'argomento di cui chiedi info, prova a vedere se ti può essere utile questo link,dovrai cercare un po' fra i vari appunti:
http://users.libero.it/sandry/Mappa.htm
magari dettaglia meglio la richiesta.
ciao
mir
http://users.libero.it/sandry/Mappa.htm
magari dettaglia meglio la richiesta.
ciao
mir
-
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
[3] Re: trasmissione su rete
Ciao Simona,
Si abbastanza.
Cominciamo a chiarire che si tratta di comunicazione seriale attraverso il PLC serie 200 Siemens , ma stai parlando di due tipi diversi.
Queste due classi di comando NETR (leggi dalla rete) e NETW (scrivi nella rete) , si usano per colloquiare con altre CPU della stessa famiglia che comunicano attraverso la rete PPI Siemens , giusto per capirci è la stessa rete che si usa per la sua programmazione.
Nello specifico , tramite il box funzione NETR o NETW , si specifica :
1-Attraverso quale porta la tua CPU deve dialogare.
2-Indirizzo fisico che possiede il partner di comunicazione collegato in rete PPI da interpellare .
3-Puntatore (formato pointer) dell'indirizzo iniziale di memoria nella stazione su cui leggere o scrivere.
4-Numero di byte da leggere o scrivere (minimo 1 massimo 16)
Nella tua CPU devi specificare e riservare una area di memoria della dimensione sufficiente a gestire la bufferizzazione dei dati da trasferire o leggere, un area di memoria impegnata minima 8 byte (7+1) , fino ad un massimo di 23byte (7+16).
Non sono richiesti settaggi porta , in quanto utilizzando la stessa rete di programmazione , i dettagli del protocollo sono già preconfigurati, e devono per forza di cose essere uguali tra partner.
Cosa importante , nella comunicazione con uno o più partner, si deve definire la CPU che contiene i comandi NETW e NETR come master , colei che detiene il token della comunicazione.
Questa CPU legge e scrive le informazioni verso le altre CPU.
Questi sono due cose diverse , parliamo dello stesso tipo e modello di PLC , ma con la sostanziale differenza che si usa il protocollo libero o "freeport".
Fondamentalmente la CPU dispone di una o due ( dipende dal modello) porte di comunicazione standard RS485.
Ogni qual volta si renda necessaria la comunicazione di dati da e verso dispositivi non Siemens (barcode reader , misuratori speciali , bilance digitali , ecc.) si usa il protocollo freeport per adattare le caratteristiche trasmissive della CPU verso il suo partner.
Tali porte , tramite l'abilitazione , attraverso speciali bit di sistema , appunto quelli contenuti nel byte SMB30 relativamente alla porta 0 ed SMB130 per la porta 1 modificano la proprietà del protocollo RS485.
Configurando opportunamente lo stato di tali bits , si impostano le modalità del funzionamento freeport oppure no, bitrate , parità ,bit di dati per carattere 7 o 8.
Questi comandi , si usano appunto nella modalità freeport per interloquiare con i dispositivi connessi.
In realtà non ci si scambia pacchetti di dati , ma bensì stringhe di caratteri in codifica ASCII .
La quantità massima di caratteri che possono comporre una stringa è di 255 (256 byte di cui il primo contiene il numero dei caratteri che compongono il messaggio).
In questa modalità freeport, vi sono grosse limitazioni , sia per la natura , la quantità di dati , che per via della bidirezionalità non facile da controllare , a differenza del protocollo PPI (di cui parlavamo prima) , non esiste un master , e nessuno detiene il token della comunicazione , quindi nel caso i cui si comunichi con più partner , vi possono essere delle sovrascritture di caratteri in ricezione che causerebbero l'errore del controllo di parità.
In generale questa modalità è abbastanza complessa sia da recepire che da spiegare in quanto la gestione ricezioene trasmissione , avviene tramite bit di stato della porta e processi ad interrupt.
Scaricati gratuitamente il Manuale di sistema PLC S7-200.
Il capitolo 7 riguarda la comunicazione , e l'appendice D ti dà in modo dettagliato la panoramica dell'area di memoria speciale SM.
Spero di averti almeno chiarito alcuni dei tuoi dubbi.
Se hai bisogno chiedi , sono qua.
Ivan
Ho degli appunti confusi...
Si abbastanza.
Cominciamo a chiarire che si tratta di comunicazione seriale attraverso il PLC serie 200 Siemens , ma stai parlando di due tipi diversi.
comandi di scrittura e lettura (net rad e net write) e relativa port, en, tbl
Queste due classi di comando NETR (leggi dalla rete) e NETW (scrivi nella rete) , si usano per colloquiare con altre CPU della stessa famiglia che comunicano attraverso la rete PPI Siemens , giusto per capirci è la stessa rete che si usa per la sua programmazione.
Nello specifico , tramite il box funzione NETR o NETW , si specifica :
1-Attraverso quale porta la tua CPU deve dialogare.
2-Indirizzo fisico che possiede il partner di comunicazione collegato in rete PPI da interpellare .
3-Puntatore (formato pointer) dell'indirizzo iniziale di memoria nella stazione su cui leggere o scrivere.
4-Numero di byte da leggere o scrivere (minimo 1 massimo 16)
Nella tua CPU devi specificare e riservare una area di memoria della dimensione sufficiente a gestire la bufferizzazione dei dati da trasferire o leggere, un area di memoria impegnata minima 8 byte (7+1) , fino ad un massimo di 23byte (7+16).
Non sono richiesti settaggi porta , in quanto utilizzando la stessa rete di programmazione , i dettagli del protocollo sono già preconfigurati, e devono per forza di cose essere uguali tra partner.
Cosa importante , nella comunicazione con uno o più partner, si deve definire la CPU che contiene i comandi NETW e NETR come master , colei che detiene il token della comunicazione.
Questa CPU legge e scrive le informazioni verso le altre CPU.
-comandi per trasmissione di lettura dei messaggi xmt rcv
Questi sono due cose diverse , parliamo dello stesso tipo e modello di PLC , ma con la sostanziale differenza che si usa il protocollo libero o "freeport".
Fondamentalmente la CPU dispone di una o due ( dipende dal modello) porte di comunicazione standard RS485.
Ogni qual volta si renda necessaria la comunicazione di dati da e verso dispositivi non Siemens (barcode reader , misuratori speciali , bilance digitali , ecc.) si usa il protocollo freeport per adattare le caratteristiche trasmissive della CPU verso il suo partner.
Tali porte , tramite l'abilitazione , attraverso speciali bit di sistema , appunto quelli contenuti nel byte SMB30 relativamente alla porta 0 ed SMB130 per la porta 1 modificano la proprietà del protocollo RS485.
Configurando opportunamente lo stato di tali bits , si impostano le modalità del funzionamento freeport oppure no, bitrate , parità ,bit di dati per carattere 7 o 8.
-comandi per trasmissione di lettura dei messaggi xmt rcv
Questi comandi , si usano appunto nella modalità freeport per interloquiare con i dispositivi connessi.
In realtà non ci si scambia pacchetti di dati , ma bensì stringhe di caratteri in codifica ASCII .
La quantità massima di caratteri che possono comporre una stringa è di 255 (256 byte di cui il primo contiene il numero dei caratteri che compongono il messaggio).
In questa modalità freeport, vi sono grosse limitazioni , sia per la natura , la quantità di dati , che per via della bidirezionalità non facile da controllare , a differenza del protocollo PPI (di cui parlavamo prima) , non esiste un master , e nessuno detiene il token della comunicazione , quindi nel caso i cui si comunichi con più partner , vi possono essere delle sovrascritture di caratteri in ricezione che causerebbero l'errore del controllo di parità.
In generale questa modalità è abbastanza complessa sia da recepire che da spiegare in quanto la gestione ricezioene trasmissione , avviene tramite bit di stato della porta e processi ad interrupt.
Scaricati gratuitamente il Manuale di sistema PLC S7-200.
Il capitolo 7 riguarda la comunicazione , e l'appendice D ti dà in modo dettagliato la panoramica dell'area di memoria speciale SM.
Spero di averti almeno chiarito alcuni dei tuoi dubbi.
Se hai bisogno chiedi , sono qua.
Ivan

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)