voti
[11] Re: Primo GUasto
OK...chiarissimo alpha.... volevo essere sicuro.... sai...
di questi tempi è meglio avere le "chiappe" riparate per bene.
-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
0
voti
[12] Re: Primo GUasto
E' da premettere che in caso di sistema IT è vietato utilizzare gli interruttori differenziali, questo ovviamente per garantire il funzionamento nel caso di "primo guasto", come è stato anticipatamente detto per garantire il normale funzionamento dell'impianto, in ogni caso nel secondo guasto a terra la corrente di cortocircuito che si instaura non si richiude sulla resistenza di terra, ma in realtà su una impedenza Zl: si ha come valori di tensione la Vc(concatenata ) e come impedenza la Zl impedenza di linea dovuta ai conduttori di fase che vanno dal trasformatore di cabina fino alle utenze, praticamente ho un corto fase fase.
Saluti
Saluti
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Emiliano Clivio
0
voti
[13] Re: Primo GUasto
A dire il vero anche nei sistemi IT si possono utilizzare i differenziali, bisogna solo essere sicuri che la soglia di intervento del differenziale sia superiore alla corrente di dispersione del primo guasto a terra. Visto che il differenziale è possibile che scatti anche con metà della suà corrente di intervento nominale la corrente di primo guasto a terra deve essere quindi maggiore di questa corrente.
0
voti
[14] Re: Primo GUasto
Scusa Emy se la diciamo solo per capirci era palese che non si parlava di resistenza di terra ma della resistenza dei conduttori di protezione che collegano il circuito delle masse interessate dal guasto.
Altrimenti alla Zl da te citata bisogna aggiungere l'impedenza dei conduttori di protezione che appunto collegano le masse e che intervengono nel circuito di guasto.
Un saluto
Altrimenti alla Zl da te citata bisogna aggiungere l'impedenza dei conduttori di protezione che appunto collegano le masse e che intervengono nel circuito di guasto.
Un saluto
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)