[11] Re: Primo GUasto

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 23 ott 2009, 18:53

OK...chiarissimo alpha.... volevo essere sicuro.... sai... :mrgreen: di questi tempi è meglio avere le "chiappe" riparate per bene.
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[12] Re: Primo GUasto

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 23 ott 2009, 20:15

E' da premettere che in caso di sistema IT è vietato utilizzare gli interruttori differenziali, questo ovviamente per garantire il funzionamento nel caso di "primo guasto", come è stato anticipatamente detto per garantire il normale funzionamento dell'impianto, in ogni caso nel secondo guasto a terra la corrente di cortocircuito che si instaura non si richiude sulla resistenza di terra, ma in realtà su una impedenza Zl: si ha come valori di tensione la Vc(concatenata ) e come impedenza la Zl impedenza di linea dovuta ai conduttori di fase che vanno dal trasformatore di cabina fino alle utenze, praticamente ho un corto fase fase.

Saluti
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[13] Re: Primo GUasto

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 ott 2009, 22:00

A dire il vero anche nei sistemi IT si possono utilizzare i differenziali, bisogna solo essere sicuri che la soglia di intervento del differenziale sia superiore alla corrente di dispersione del primo guasto a terra. Visto che il differenziale è possibile che scatti anche con metà della suà corrente di intervento nominale la corrente di primo guasto a terra deve essere quindi maggiore di questa corrente.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[14] Re: Primo GUasto

Messaggioda Foto Utentealphabit » 23 ott 2009, 22:11

Scusa Emy se la diciamo solo per capirci era palese che non si parlava di resistenza di terra ma della resistenza dei conduttori di protezione che collegano il circuito delle masse interessate dal guasto.
Altrimenti alla Zl da te citata bisogna aggiungere l'impedenza dei conduttori di protezione che appunto collegano le masse e che intervengono nel circuito di guasto.

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano