Buongiorno, negli impianti fotovoltaici piccoli da 3-6 kW, con una o due stringhe di moduli (spesso inserite in due ingressi MPPT indipendenti), voi prevedete la protezione con fusibili e/o scaricatori lato CC oppure no ?
Alcuni costruttori mi dicono che è consigliato prevedere la protezione con fusibili CC. Seguendo TNE sembra che fino a 2 stringhe in parallelo è inutile prevedere protezioni contro correnti inverse o sovraccarichi.
Ovviamente tenendo conto che l'inverter abbia già a bordo il sezionatore lato CC.
Grazie
Domanda quadro CC
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
gjkfriend ha scritto:Seguendo TNE sembra che fino a 2 stringhe in parallelo è inutile prevedere protezioni contro correnti inverse o sovraccarichi.
Esattamente, c'è solo la questione scaricatori di stringa da valutare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Te come la valuti, se spesso l'impianto fotovoltaico non aggiunge volumetria all'immobile ?
Fai una normale valutazione rischi? Perché ora qualche inverter ha già degli scaricatori tipo 2 lato CC incorporati. Però se le linee fotovoltaiche sono tutte aeree, assimilandole alle linee aeree entranti è facile anche che sia rischiesto un Tipo 1 ?
Inoltre, nel caso si dovesse installare uno scaricatore può stare anche da solo o è obbligatorio per sezionare lo scaricatore stesso ?

Fai una normale valutazione rischi? Perché ora qualche inverter ha già degli scaricatori tipo 2 lato CC incorporati. Però se le linee fotovoltaiche sono tutte aeree, assimilandole alle linee aeree entranti è facile anche che sia rischiesto un Tipo 1 ?
Inoltre, nel caso si dovesse installare uno scaricatore può stare anche da solo o è obbligatorio per sezionare lo scaricatore stesso ?

0
voti
Il sezionamento è obbligatorio.
Sì occorre valutare il rischio.
Con i sezionatori e gli scaricatori integrati, se non vi sono rischi inaccettabili, tendo a non mettere più il quadro CC per piccoli impianti ed in caso non ci siano paralleli di oltre 2 stringhe.
Sì occorre valutare il rischio.
Con i sezionatori e gli scaricatori integrati, se non vi sono rischi inaccettabili, tendo a non mettere più il quadro CC per piccoli impianti ed in caso non ci siano paralleli di oltre 2 stringhe.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)