Messaggioda Foto UtenteDuracell » 25 ott 2025, 12:43

Per dei sollevatori e dei raddrizzatori per carrozzeria mi chiedono interruttori classe B con curva D
Il classe B penso intendano diff. tipo B.
A me sembra un eccesso per questi tipi di macchine anche perché sono 3 apparecchiature e i classe B costano una fucilata.
Gli metto un tipo A o F e morta li.
Voi che dite ?

MAXI BULL.jpg

7135.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 ott 2025, 14:25

Duracell ha scritto:mi chiedono interruttori classe B

Chi te li chiede?
Se io voglio un classe B e te lo pago perché vuoi dami un classe A o F?
Magari prima mi dici la differenza di prezzo e mi spieghi che differenza c'è, ma se voglio il B me lo installi
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto Utenteangus » 25 ott 2025, 20:54

Anche io la vedo come Foto UtenteGoofy.
piuttosto, se hai scrupoli, chiarisci con chi te li chiede in modo inequivolcabile e non "penso intendano"..

Tra l'altro... tempo e difficoltà di installazione sono gli stessi, costa di più... più guadagno! (e cliente felice)
:ok:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[4] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 26 ott 2025, 10:24

Se il costruttore ha scritto sul manuale di istruzioni e montaggio che serve quella protezione, sei obbligato ad installarla.
Metti il caso che il macchinario si rompa o che succeda un infortunio, il problema lo caricano al progettista e a chi ha montato il dispositivo, perché avete messo una protezione sbagliata o non conforme a quello che chiedeva il costruttore.
Solo il costruttore può stabilire se il macchinario possa potenzialmente iniettare correnti continue sull'impianto, a meno che non lo smonti ed effettui tutte le prove del caso.
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[5] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 26 ott 2025, 13:25

Bho, io sono un po' scettico, spesso i costruttori chiedono il B per star dalla parte della ragione, vedi anche articoli su TNE e non per una vera necessità tecnica...tanto paga pantalone.
Comunque prevederò il B, ma resterò con il dubbio.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ott 2025, 14:33

Quindi il soggetto del "mi chiedono" sono i manuali dei costruttori?

La domanda sarebbe: "Posso installare un dispositivo di protezione con caratteristiche inferiori a quelle richieste dal produttore?"
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ott 2025, 17:31

Duracell ha scritto:Voi che dite ?


Che è sostanzialmente una truffa ma se è scritta nel manuale, l'installatore è obbligato a rispettarlo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 26 ott 2025, 19:18

Si lo richiede il costruttore
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[9] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 26 ott 2025, 19:51

Duracell ha scritto:vedi anche articoli su TNE e non per una vera necessità tecnica

Fatto sta, non consiglia di installare un differenziale tipo A o tipo F ma di cambiare il fornitore del macchinario.
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[10] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 26 ott 2025, 19:53

Manuale chiede tipo B = Installi tipo B e risparmi tempo nel farti pippe mentali.
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54