Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Pulsante di sgancio UPS

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Pulsante di sgancio UPS

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 1 set 2025, 16:19

Buon pomeriggio a tutti. Edificio commerciale soggetto ai VVF, sto richiedendo il pulsante di sgancio dell'interruttore generale posto a subito a valle del contatore ENEL, pulsante di sgancio per il gruppo elettrogeno e pulsante di sgancio per impianto fotovoltaico (non serve ma il comando della mia città lo richiede).
I quadri elettrici dell'edificio sono installati all'interno di due cavedi compartimentati e il progettista impianto dati ha fatto installare un UPS per ogni cavedio per il rack dati posti all'interno dei cavedi.
Per questi UPS devo richiedere il pulsante di sgancio di emergenza?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[2] Re: Pulsante di sgancio UPS

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 ott 2025, 23:13

Secondo me si. E se non mi ricordo male l'ultima versione della 64-8, non basta più disattivare l'EPO dell' UPS ma bisogna anche sezionare a valle dell'UPS.
comunque non e' rixhiesto un pulsante specifico per gli UPS puoi sganciare insieme al resto.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti