Buon pomeriggio a tutti. Edificio commerciale soggetto ai VVF, sto richiedendo il pulsante di sgancio dell'interruttore generale posto a subito a valle del contatore ENEL, pulsante di sgancio per il gruppo elettrogeno e pulsante di sgancio per impianto fotovoltaico (non serve ma il comando della mia città lo richiede).
I quadri elettrici dell'edificio sono installati all'interno di due cavedi compartimentati e il progettista impianto dati ha fatto installare un UPS per ogni cavedio per il rack dati posti all'interno dei cavedi.
Per questi UPS devo richiedere il pulsante di sgancio di emergenza?
Grazie
Pulsante di sgancio UPS
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Secondo me si. E se non mi ricordo male l'ultima versione della 64-8, non basta più disattivare l'EPO dell' UPS ma bisogna anche sezionare a valle dell'UPS.
comunque non e' rixhiesto un pulsante specifico per gli UPS puoi sganciare insieme al resto.
comunque non e' rixhiesto un pulsante specifico per gli UPS puoi sganciare insieme al resto.
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)