Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto elettrico cucina nuovo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteRomano99 » 26 nov 2025, 17:32

Salve sto ristrutturando la cucina e devo predisporre le tubazioni per la cucina. Dal quadro elettrico avevo pensato di installare un magnetotermico differenziale da 16a dedicato e di partire con un cavo da 4 mmq fino alla derivazione adiacente alla cucina e da qui partire con i cavi da 2.5 per gli elettrodomestici. Può andar bene secondo voi come impianto? Inoltre quante linee dalla derivazione alla cucina devo passare? Grazie Dell aiuto.
Avatar utente
Foto UtenteRomano99
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 25 gen 2025, 18:38

0
voti

[2] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 nov 2025, 18:27

In previsione dell'utilizzo (attuale o anche futuro) di un piano cottura a induzione, riterrei quanto mai opportuno predisporre una linea dedicata al solo piano cottura, con interruttore magnetotermico differenziale dedicato.
Per il dimensionamento dei cavi, vedi questa discussione.
E' sottinteso che, trattandosi di modifica di un impianto, i lavori dovranno essere affidati ad una ditta abilitata per legge (ossia in grado di fornire la prevista dichiarazione di conformità).
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[3] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteRomano99 » 26 nov 2025, 19:35

Ok grazie per il piano induzione farò un'altra linea dedicata. Per gli altro elettrodomestici invece posso fare un unica linea per la cucina?
Avatar utente
Foto UtenteRomano99
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 25 gen 2025, 18:38

0
voti

[4] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto Utenteangus » 26 nov 2025, 19:44

Meglio separare lavastoviglie e forno, se possibile. Le prese sopra il top e/o di servizio le puoi distribuire un po' sulle due linee o prevederne una dedicata.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[5] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 nov 2025, 19:48

Per il frigorifero/congelatore sarebbe pure una buona idea prevedere una linea separata, con magnetotermico differenziale separato, ovviamente non per una questione di consumi, ma per assicurare una maggiore indipendenza nel caso d'intervento di un altro differenziale.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[6] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteRomano99 » 26 nov 2025, 20:06

un'altra linea ancora oltre all induzione e prese cucina non posso farla perché non ho più spazio nel centralino. Avevo pensato di portare dalla derivazione tre cavi da 2.5 che andava al forno/cappa tre cavi che andavano appunto alle prese alte tre cavi che facevano frigo e poi il ponte su piezo elettrico e lavastoviglie. Oppure lavastoviglie/cappa e forno separati ognuna con un cavo prese alte con un altro cavo e cappa piezo elettrico e frigo un altro.
Avatar utente
Foto UtenteRomano99
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 25 gen 2025, 18:38

0
voti

[7] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 nov 2025, 21:00

Romano99 ha scritto: non ho più spazio nel centralino.

Hai valutato l'impiego di interruttori magnetotermici differenziali da 1 modulo?
Li trovi ormai facilmente dai principali costruttori (es. ABB e Siemens). Ci sono anche nella versione con differenziale di tipo "A".

Esempio ABB e Siemens.jpg
Esempi ABB e Siemens
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

1
voti

[8] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto Utenteangus » 26 nov 2025, 21:06

Se poi devi rifare la cucina, potresti prevedere un quadretto cucina, in cucina.
Dal quadro con un linea unica e poi dividi da lì.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[9] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteRomano99 » 26 nov 2025, 21:14

Ho gia utilizzato i magnetotermici differenziali Siemens a 1 modulo in questo quadretto. Quindi é meglio fare secondo te un quadretto in cucina e da lì partire con le linee. La mia idea invece era sbagliata secondo voi?
Avatar utente
Foto UtenteRomano99
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 25 gen 2025, 18:38

0
voti

[10] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto Utenteangus » 26 nov 2025, 21:17

Non era sbagliata, dipende quanto vuoi essere previdente e quello che vuoi ottenere.
La doppia linea lavastoviglie e forno, ad esempio, ti è utile se vuoi usarli contemporaneamente. Se ti va (e in futuro ti andrà) bene usarli uno alla volta, basta anche una sola linea.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti