[1] Icn minimo - 6 kA ?

Messaggioda Foto Utentearien » 3 dic 2025, 9:24

Buongiorno a Tutti
Che voi sappiate, esiste qualche norma o indicazione tale per cui nel settore terziario (es. uffici, commerciale, ecc) vige la raccomandazione (in regime trifase) di utilizzare interruttori MT con potere di interruzione Icn non inferiore a 6000 A anche se nel punto di installazione i i valori di corrente di Icc sono inferiori e pertanto sarebbe impiegabile anche un uno da 4,5 kA ??
Già è la seconda volta che sento questa cosa e quindi mi sta sorgendo il dubbio.
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[2] Re: Icn minimo - 6 kA?

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 dic 2025, 23:00

Non so se è questa la risposta che cerchi, ma per quello che ne so, la norma CEI 0-21 prevede dei valori convenzionali di 6 kA per le forniture monofase e per la corrente di corto circuito fase-neutro nelle forniture trifase, come di seguito specificato:

Valori convenzionali.png
Norma CEI 021
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[3] Re: Icn minimo - 6 kA ?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 dic 2025, 12:54

arien ha scritto:anche se nel punto di installazione i valori di corrente di Icc sono inferiori e pertanto sarebbe impiegabile anche un uno da 4,5 kA ?


No!
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Icn minimo - 6 kA ?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 dic 2025, 14:43

La risposta potrebbe essere poco chiara...
No! non si può fare, o
No! non c'è norma che lo vieta...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Icn minimo - 6 kA ?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 dic 2025, 15:01

La domanda è
"Che voi sappiate, esiste qualche norma o indicazione tale per cui nel settore terziario (es. uffici, commerciale, ecc) vige la raccomandazione ..."

quindi la risposta non poteva essere più chiara :D
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Icn minimo - 6 kA ?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 dic 2025, 15:18

Eh! ma la citazione è striminzita.... :mrgreen:
Quindi è poco chiaro se la risposta era alla domanda "Esiste una norma..." O_/
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Icn minimo - 6 kA ?

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 dic 2025, 15:21

Il limite dei 6kA è richiesto solo nel DG dalla CEI 0-21. Per tutto il resto conta il valore calcolato/misurato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Icn minimo - 6 kA ?

Messaggioda Foto Utentearien » 4 dic 2025, 23:15

Grazie per la risposte.
Talvolta nel settore ci sono leggende che si autoalimentato tanto da sembrare quasi ovvie e conclamate...
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica